Заголовок сообщения: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ
Добавлено: 30 июл 2012, 10:36
Зарегистрирован: 10 июл 2012, 06:20 Сообщений: 20 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по какой формуле считается падение напряжения в КЛ-0,4 кВ. Необходимо выбрать сечение кабеля, все никак не могу прийти к однозначному ответу. Длинна кабельной линии 250м. Суммарная мощность потребителя 50кВт. По моим подсчетам получается достаточно сечение жилы 25мм квадратных - что-то мне в это не верится. Заранее спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ
Добавлено: 30 июл 2012, 11:36
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
BAV1985 писал(а):
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по какой формуле считается падение напряжения в КЛ-0,4 кВ. Необходимо выбрать сечение кабеля, все никак не могу прийти к однозначному ответу. Длинна кабельной линии 250м. Суммарная мощность потребителя 50кВт. По моим подсчетам получается достаточно сечение жилы 25мм квадратных - что-то мне в это не верится. Заранее спасибо.
Посмотрите у меня на блоге есть статья на эту тему. Предварительно могу сказать, что сечение будет 70-95мм2. Если что не понятно будет спрашивайте.
Заголовок сообщения: Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ
Добавлено: 30 июл 2012, 15:26
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
BAV1985 писал(а):
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по какой формуле считается падение напряжения в КЛ-0,4 кВ. Необходимо выбрать сечение кабеля, все никак не могу прийти к однозначному ответу. Длинна кабельной линии 250м. Суммарная мощность потребителя 50кВт. По моим подсчетам получается достаточно сечение жилы 25мм квадратных - что-то мне в это не верится. Заранее спасибо.
Для определения падения напряжения в линии еще необходимо знать: - коэффициент мощности (либо токовую нагрузку); - материал жилы кабеля - медь или алюминий; - мощность трансформатора и его загрузку (в долях от единицы) - для определения допустимого падения напряжения в кабеле, т.к. падения напряжения в кабеле может достигать до 9,5 %, при этом отклонение напряжения на зажимах электроприемника не превысит 5 % относительно номинального напряжения сети!
Заголовок сообщения: Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ
Добавлено: 30 июл 2012, 16:26
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей писал(а):
Для определения падения напряжения в линии еще необходимо знать: - коэффициент мощности (либо токовую нагрузку); - материал жилы кабеля - медь или алюминий; - мощность трансформатора и его загрузку (в долях от единицы) - для определения допустимого падения напряжения в кабеле, т.к. падения напряжения в кабеле может достигать до 9,5 %, при этом отклонение напряжения на зажимах электроприемника не превысит 5 % относительно номинального напряжения сети!
Это идеальный случай. А как зависит загрузка трансформатора от выдаваемого напряжения?
Заголовок сообщения: Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ
Добавлено: 31 июл 2012, 03:15
Зарегистрирован: 10 июл 2012, 06:20 Сообщений: 20 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Сергей писал(а):
Для определения падения напряжения в линии еще необходимо знать: - коэффициент мощности (либо токовую нагрузку); - материал жилы кабеля - медь или алюминий; - мощность трансформатора и его загрузку (в долях от единицы) - для определения допустимого падения напряжения в кабеле, т.к. падения напряжения в кабеле может достигать до 9,5 %, при этом отклонение напряжения на зажимах электроприемника не превысит 5 % относительно номинального напряжения сети!
Это идеальный случай. А как зависит загрузка трансформатора от выдаваемого напряжения?
Спасибо, посмотрел у Вас на форуме статью. Не понятно значение в виде галочки, в знаменателе, что значит?
Заголовок сообщения: Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ
Добавлено: 31 июл 2012, 04:13
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
k-igor писал(а):
Сергей писал(а):
Для определения падения напряжения в линии еще необходимо знать: - коэффициент мощности (либо токовую нагрузку); - материал жилы кабеля - медь или алюминий; - мощность трансформатора и его загрузку (в долях от единицы) - для определения допустимого падения напряжения в кабеле, т.к. падения напряжения в кабеле может достигать до 9,5 %, при этом отклонение напряжения на зажимах электроприемника не превысит 5 % относительно номинального напряжения сети!
Это идеальный случай. А как зависит загрузка трансформатора от выдаваемого напряжения?
Загрузка трансформатора зависит от подключенных к нему потребителей, с учетом категории надежности электроснабжения, а зная загрузку трансформатора можно определить допустимые потери напряжения в кабелях. Так, например, для нефтехимии и нефтепереработки загрузка трансформатора не может превышать 0,5 при I категории надежности электроснабжения.
Заголовок сообщения: Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ
Добавлено: 31 июл 2012, 06:57
Зарегистрирован: 10 июл 2012, 06:20 Сообщений: 20 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Опять же спасибо за помощь. Но для своего случая я узнал формулу попроще и поудобнее. U=РL/44S ответ получается сразу в %/ Мощность в кВт, длинна в М, сечение в ММ Падение напряжения не должно превышать 5%. Повторюсь что формула приведена к случаю расчета кабеля 0,4кВ
Заголовок сообщения: Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ
Добавлено: 31 июл 2012, 07:04
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
BAV1985 писал(а):
Опять же спасибо за помощь. Но для своего случая я узнал формулу попроще и поудобнее. U=РL/44S ответ получается сразу в %/ Мощность в кВт, длинна в М, сечение в ММ Падение напряжения не должно превышать 5%. Повторюсь что формула приведена к случаю расчета кабеля 0,4кВ
Главное чтобы правильно считала))) А у меня программа тоже в % считает.
Заголовок сообщения: Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ
Добавлено: 31 июл 2012, 09:03
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
BAV1985 писал(а):
Опять же спасибо за помощь. Но для своего случая я узнал формулу попроще и поудобнее. U=РL/44S ответ получается сразу в %/ Мощность в кВт, длинна в М, сечение в ММ Падение напряжения не должно превышать 5%. Повторюсь что формула приведена к случаю расчета кабеля 0,4кВ
Найденная Вами формула не может учитывать коэффициент мощности, например при Р=50 кВ и cosf=0,95 ток будет 80 А , а при cosf=0,7, ток будет 108,5 А и, соответственно, более высокие потери напряжения в линии. И еще, потери напряжения в кабеле, %, и отклонение напряжения на зажимах электроприемника, % (по ГОСТ в нормальном режиме не более 5 %) это не одно и то же.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения