Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 
Все о шинопроводах

Текущее время: 06 дек 2016, 08:12

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Подключение СИП 2х16 до ввода больше 25 метров...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 09:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 июл 2012, 09:08
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
У меня возникла проблема с подключением !!!!! От опоры до дома 35 метров,как быть? Может из трубы 6 метров сделать промежуточную опору чтобы снизить натяжение?Подскажите....


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение СИП 2х16 до ввода больше 25 метров...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 09:53 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 3883
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 199 раз.
Сth писал(а):
У меня возникла проблема с подключением !!!!! От опоры до дома 35 метров,как быть? Может из трубы 6 метров сделать промежуточную опору чтобы снизить натяжение?Подскажите....

Согласно ТКП-339 (РБ) п.5.2.4.9
При длине ответвления более 25 м устанавливаются дополнительные опоры.
Я бы поставил нормальную промежуточную опору опору. Не представляю опору из трубы... Какой диаметр трубы будет?

_________________
Программы для проектировщика


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика