Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Весы на складе http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2245 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | fvgt-2009 [ 25 июл 2012, 06:15 ] |
Заголовок сообщения: | Весы на складе |
Как подключить к электропитанию весы установленные на складе? (На весах шнур с вилкой). |
Автор: | k-igor [ 25 июл 2012, 07:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Весы на складе |
fvgt-2009 писал(а): Как подключить к электропитанию весы установленные на складе? (На весах шнур с вилкой). Склад пожароопасный? |
Автор: | fvgt-2009 [ 25 июл 2012, 07:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Весы на складе |
П-IIа |
Автор: | k-igor [ 25 июл 2012, 07:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Весы на складе |
ПУЭ 7.4.44. Ответвительные коробки с коммутационными и защитными аппаратами, а также разъемные контактные соединения допускается применять в пожароопасных зонах всех классов. При этом ответвительные коробки, установленные на шинопроводах, включая места ввода кабелей (проводов) и места соприкосновения с шинопроводами, должны иметь степень защиты IP44 и выше для пожароопасных зон классов П-I и П-IIа, IP54 и выше для зон класса П-II. Для зон классов П-I и П-II должен быть обеспечен опережающий разрыв цепи ответвления в момент коммутации разъемных контактных соединений. В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций. А напряжение 220В на весы подходит? Вроде эта тема уже обсуждалась... Во-первых склад должен отключаться из вне. Поэтому учтите это. Я считаю что нужно поставить коммутационный аппарат вместо вилки. |
Автор: | Katon [ 08 авг 2012, 05:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Весы на складе |
У меня весы подключались через блок питания 9В (пер) к сети переменного тока 220В. Смущали разъемные соединения для подключения питающего кабеля и контрольного от платформы к блоку управления, но так как напряжение безопасное, все подключили хорошо. Розетки на таком складе конечно ставить нельзя, нужно выносить в пожаробезопасную зону, если таковая имеется, в противном же случае, как было сказано выше лучше использовать ком. аппарат. Ну и хорошо, что степень защиты у наших весов была высокая=) |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |