 Заголовок сообщения: Весы на складе
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 06:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 06:11
Сообщений: 72
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как подключить к электропитанию весы установленные на складе?
(На весах шнур с вилкой).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Весы на складе
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 07:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
fvgt-2009 писал(а):
Как подключить к электропитанию весы установленные на складе?
(На весах шнур с вилкой).

Склад пожароопасный?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Весы на складе
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 07:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 06:11
Сообщений: 72
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
П-IIа


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Весы на складе
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 07:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ПУЭ 7.4.44. Ответвительные коробки с коммутационными и защитными аппаратами, а также разъемные контактные соединения допускается применять в пожароопасных зонах всех классов. При этом ответвительные коробки, установленные на шинопроводах, включая места ввода кабелей (проводов) и места соприкосновения с шинопроводами, должны иметь степень защиты IP44 и выше для пожароопасных зон классов П-I и П-IIа, IP54 и выше для зон класса П-II.
Для зон классов П-I и П-II должен быть обеспечен опережающий разрыв цепи ответвления в момент коммутации разъемных контактных соединений.
В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций.

А напряжение 220В на весы подходит? Вроде эта тема уже обсуждалась...
Во-первых склад должен отключаться из вне. Поэтому учтите это.
Я считаю что нужно поставить коммутационный аппарат вместо вилки.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Весы на складе
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 05:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
У меня весы подключались через блок питания 9В (пер) к сети переменного тока 220В. Смущали разъемные соединения для подключения питающего кабеля и контрольного от платформы к блоку управления, но так как напряжение безопасное, все подключили хорошо. Розетки на таком складе конечно ставить нельзя, нужно выносить в пожаробезопасную зону, если таковая имеется, в противном же случае, как было сказано выше лучше использовать ком. аппарат. Ну и хорошо, что степень защиты у наших весов была высокая=)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика