Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Весы на складе
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2245
Страница 1 из 1

Автор:  fvgt-2009 [ 25 июл 2012, 06:15 ]
Заголовок сообщения:  Весы на складе

Как подключить к электропитанию весы установленные на складе?
(На весах шнур с вилкой).

Автор:  k-igor [ 25 июл 2012, 07:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Весы на складе

fvgt-2009 писал(а):
Как подключить к электропитанию весы установленные на складе?
(На весах шнур с вилкой).

Склад пожароопасный?

Автор:  fvgt-2009 [ 25 июл 2012, 07:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Весы на складе

П-IIа

Автор:  k-igor [ 25 июл 2012, 07:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Весы на складе

ПУЭ 7.4.44. Ответвительные коробки с коммутационными и защитными аппаратами, а также разъемные контактные соединения допускается применять в пожароопасных зонах всех классов. При этом ответвительные коробки, установленные на шинопроводах, включая места ввода кабелей (проводов) и места соприкосновения с шинопроводами, должны иметь степень защиты IP44 и выше для пожароопасных зон классов П-I и П-IIа, IP54 и выше для зон класса П-II.
Для зон классов П-I и П-II должен быть обеспечен опережающий разрыв цепи ответвления в момент коммутации разъемных контактных соединений.
В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций.

А напряжение 220В на весы подходит? Вроде эта тема уже обсуждалась...
Во-первых склад должен отключаться из вне. Поэтому учтите это.
Я считаю что нужно поставить коммутационный аппарат вместо вилки.

Автор:  Katon [ 08 авг 2012, 05:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Весы на складе

У меня весы подключались через блок питания 9В (пер) к сети переменного тока 220В. Смущали разъемные соединения для подключения питающего кабеля и контрольного от платформы к блоку управления, но так как напряжение безопасное, все подключили хорошо. Розетки на таком складе конечно ставить нельзя, нужно выносить в пожаробезопасную зону, если таковая имеется, в противном же случае, как было сказано выше лучше использовать ком. аппарат. Ну и хорошо, что степень защиты у наших весов была высокая=)