Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ПУЭ 7.4.44. Ответвительные коробки с коммутационными и защитными аппаратами, а также разъемные контактные соединения допускается применять в пожароопасных зонах всех классов. При этом ответвительные коробки, установленные на шинопроводах, включая места ввода кабелей (проводов) и места соприкосновения с шинопроводами, должны иметь степень защиты IP44 и выше для пожароопасных зон классов П-I и П-IIа, IP54 и выше для зон класса П-II. Для зон классов П-I и П-II должен быть обеспечен опережающий разрыв цепи ответвления в момент коммутации разъемных контактных соединений. В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций. А напряжение 220В на весы подходит? Вроде эта тема уже обсуждалась... Во-первых склад должен отключаться из вне. Поэтому учтите это. Я считаю что нужно поставить коммутационный аппарат вместо вилки.
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46 Сообщений: 112 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
У меня весы подключались через блок питания 9В (пер) к сети переменного тока 220В. Смущали разъемные соединения для подключения питающего кабеля и контрольного от платформы к блоку управления, но так как напряжение безопасное, все подключили хорошо. Розетки на таком складе конечно ставить нельзя, нужно выносить в пожаробезопасную зону, если таковая имеется, в противном же случае, как было сказано выше лучше использовать ком. аппарат. Ну и хорошо, что степень защиты у наших весов была высокая=)
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения