СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 10:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 июл 2012, 10:34
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! В этажном коридоре в стяжке пола идут трубы отопления. Мне чтобы добраться от этажных щитов до квартирных придется пересечь эти трубы.
Интересует вот какой вопрос. На каком расстоянии можно прокладывать кабель в полу в трубе от труб отопления? И как выполняются пересечки? Архитекторы предлагают мне идти в монолите пола, т.е. под трубами отопления. В ПУЭ нашла только нормы для открытых проводок а для скрытых их получается нет? Или как?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в монолите пола
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 10:48 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kseniya писал(а):
Здравствуйте! В этажном коридоре в стяжке пола идут трубы отопления. Мне чтобы добраться от этажных щитов до квартирных придется пересечь эти трубы.
Интересует вот какой вопрос. На каком расстоянии можно прокладывать кабель в полу в трубе от труб отопления? И как выполняются пересечки? Архитекторы предлагают мне идти в монолите пола, т.е. под трубами отопления. В ПУЭ нашла только нормы для открытых проводок а для скрытых их получается нет? Или как?

Я таких норм не встречал, а на какой отметке идет труба отопления?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в монолите пола
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 10:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 июл 2012, 10:34
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я смотрела раздел ОВ у них просто написано "трубы отопления проложить в стяже пола, труба 20-2,25 "
я уже перечитала все что только можно. единтсвенное что нашла: ГОСТ Р 50571.15-97
522.2.1 Для защиты электропроводки от нагрева внешними источниками тепла должен применяться один из следующих или иных равных по эффективности методов:
- экранирование;
- удаление электропроводки от источников тепла на достаточное расстояние;
А какое растояние?????


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в монолите пола
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 11:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Согласно ПУЭ
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

Я считаю, что нужно выяснить отметку пересекаемой трубы и пересечь ее как удобнее. Требований к этому нету. Требования к параллельной прокладке.
Еще можно посмотреть типовые проекты по прокладке кабелей в стальных трубах, возможно что-то там есть.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в монолите пола
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 11:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 июл 2012, 10:34
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
пункт 2.1.57 относиться к открытой прокладка кабеля, в данном случае речь идет о скрытой проводке. Типовые какие у меня есть тоже посмотрела, ни каких требований нет. Т.е. "перескайтесь и прокладывайтесь хоть в плотную". Только в трубе отопления теплоноситель 90 а то и более градусов. Соответственно все вокруг будет нагреваться, тем более что там 6 паралельных труб отопления и все их мне нужно пересечь.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в монолите пола
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 11:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kseniya писал(а):
пункт 2.1.57 относиться к открытой прокладка кабеля, в данном случае речь идет о скрытой проводке. Типовые какие у меня есть тоже посмотрела, ни каких требований нет. Т.е. "перескайтесь и прокладывайтесь хоть в плотную". Только в трубе отопления теплоноситель 90 а то и более градусов. Соответственно все вокруг будет нагреваться, тем более что там 6 паралельных труб отопления и все их мне нужно пересечь.

Значит лучше предусмотреть на отрезке пересечения труб отопления термоизоляцию. Может все-таки они глубоко лежат... В любом случае расстояние при пересечении я бы взял не менее 10см между трубами.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика