Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Прокладка кабелей в монолите пола
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2229
Страница 1 из 1

Автор:  Kseniya [ 11 июл 2012, 10:46 ]
Заголовок сообщения:  Прокладка кабелей в монолите пола

Здравствуйте! В этажном коридоре в стяжке пола идут трубы отопления. Мне чтобы добраться от этажных щитов до квартирных придется пересечь эти трубы.
Интересует вот какой вопрос. На каком расстоянии можно прокладывать кабель в полу в трубе от труб отопления? И как выполняются пересечки? Архитекторы предлагают мне идти в монолите пола, т.е. под трубами отопления. В ПУЭ нашла только нормы для открытых проводок а для скрытых их получается нет? Или как?

Автор:  k-igor [ 11 июл 2012, 10:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей в монолите пола

Kseniya писал(а):
Здравствуйте! В этажном коридоре в стяжке пола идут трубы отопления. Мне чтобы добраться от этажных щитов до квартирных придется пересечь эти трубы.
Интересует вот какой вопрос. На каком расстоянии можно прокладывать кабель в полу в трубе от труб отопления? И как выполняются пересечки? Архитекторы предлагают мне идти в монолите пола, т.е. под трубами отопления. В ПУЭ нашла только нормы для открытых проводок а для скрытых их получается нет? Или как?

Я таких норм не встречал, а на какой отметке идет труба отопления?

Автор:  Kseniya [ 11 июл 2012, 10:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей в монолите пола

Я смотрела раздел ОВ у них просто написано "трубы отопления проложить в стяже пола, труба 20-2,25 "
я уже перечитала все что только можно. единтсвенное что нашла: ГОСТ Р 50571.15-97
522.2.1 Для защиты электропроводки от нагрева внешними источниками тепла должен применяться один из следующих или иных равных по эффективности методов:
- экранирование;
- удаление электропроводки от источников тепла на достаточное расстояние;
А какое растояние?????

Автор:  k-igor [ 11 июл 2012, 11:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей в монолите пола

Согласно ПУЭ
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

Я считаю, что нужно выяснить отметку пересекаемой трубы и пересечь ее как удобнее. Требований к этому нету. Требования к параллельной прокладке.
Еще можно посмотреть типовые проекты по прокладке кабелей в стальных трубах, возможно что-то там есть.

Автор:  Kseniya [ 11 июл 2012, 11:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей в монолите пола

пункт 2.1.57 относиться к открытой прокладка кабеля, в данном случае речь идет о скрытой проводке. Типовые какие у меня есть тоже посмотрела, ни каких требований нет. Т.е. "перескайтесь и прокладывайтесь хоть в плотную". Только в трубе отопления теплоноситель 90 а то и более градусов. Соответственно все вокруг будет нагреваться, тем более что там 6 паралельных труб отопления и все их мне нужно пересечь.

Автор:  k-igor [ 11 июл 2012, 11:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей в монолите пола

Kseniya писал(а):
пункт 2.1.57 относиться к открытой прокладка кабеля, в данном случае речь идет о скрытой проводке. Типовые какие у меня есть тоже посмотрела, ни каких требований нет. Т.е. "перескайтесь и прокладывайтесь хоть в плотную". Только в трубе отопления теплоноситель 90 а то и более градусов. Соответственно все вокруг будет нагреваться, тем более что там 6 паралельных труб отопления и все их мне нужно пересечь.

Значит лучше предусмотреть на отрезке пересечения труб отопления термоизоляцию. Может все-таки они глубоко лежат... В любом случае расстояние при пересечении я бы взял не менее 10см между трубами.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/