Автор: | Kseniya [ 11 июл 2012, 10:46 ] |
Заголовок сообщения: | Прокладка кабелей в монолите пола |
Здравствуйте! В этажном коридоре в стяжке пола идут трубы отопления. Мне чтобы добраться от этажных щитов до квартирных придется пересечь эти трубы. Интересует вот какой вопрос. На каком расстоянии можно прокладывать кабель в полу в трубе от труб отопления? И как выполняются пересечки? Архитекторы предлагают мне идти в монолите пола, т.е. под трубами отопления. В ПУЭ нашла только нормы для открытых проводок а для скрытых их получается нет? Или как? |
Автор: | k-igor [ 11 июл 2012, 10:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабелей в монолите пола |
Kseniya писал(а): Здравствуйте! В этажном коридоре в стяжке пола идут трубы отопления. Мне чтобы добраться от этажных щитов до квартирных придется пересечь эти трубы. Интересует вот какой вопрос. На каком расстоянии можно прокладывать кабель в полу в трубе от труб отопления? И как выполняются пересечки? Архитекторы предлагают мне идти в монолите пола, т.е. под трубами отопления. В ПУЭ нашла только нормы для открытых проводок а для скрытых их получается нет? Или как? Я таких норм не встречал, а на какой отметке идет труба отопления? |
Автор: | Kseniya [ 11 июл 2012, 10:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабелей в монолите пола |
Я смотрела раздел ОВ у них просто написано "трубы отопления проложить в стяже пола, труба 20-2,25 " я уже перечитала все что только можно. единтсвенное что нашла: ГОСТ Р 50571.15-97 522.2.1 Для защиты электропроводки от нагрева внешними источниками тепла должен применяться один из следующих или иных равных по эффективности методов: - экранирование; - удаление электропроводки от источников тепла на достаточное расстояние; А какое растояние????? |
Автор: | k-igor [ 11 июл 2012, 11:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабелей в монолите пола |
Согласно ПУЭ 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм. Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение. Я считаю, что нужно выяснить отметку пересекаемой трубы и пересечь ее как удобнее. Требований к этому нету. Требования к параллельной прокладке. Еще можно посмотреть типовые проекты по прокладке кабелей в стальных трубах, возможно что-то там есть. |
Автор: | Kseniya [ 11 июл 2012, 11:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабелей в монолите пола |
пункт 2.1.57 относиться к открытой прокладка кабеля, в данном случае речь идет о скрытой проводке. Типовые какие у меня есть тоже посмотрела, ни каких требований нет. Т.е. "перескайтесь и прокладывайтесь хоть в плотную". Только в трубе отопления теплоноситель 90 а то и более градусов. Соответственно все вокруг будет нагреваться, тем более что там 6 паралельных труб отопления и все их мне нужно пересечь. |
Автор: | k-igor [ 11 июл 2012, 11:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабелей в монолите пола |
Kseniya писал(а): пункт 2.1.57 относиться к открытой прокладка кабеля, в данном случае речь идет о скрытой проводке. Типовые какие у меня есть тоже посмотрела, ни каких требований нет. Т.е. "перескайтесь и прокладывайтесь хоть в плотную". Только в трубе отопления теплоноситель 90 а то и более градусов. Соответственно все вокруг будет нагреваться, тем более что там 6 паралельных труб отопления и все их мне нужно пересечь. Значит лучше предусмотреть на отрезке пересечения труб отопления термоизоляцию. Может все-таки они глубоко лежат... В любом случае расстояние при пересечении я бы взял не менее 10см между трубами. |