Заголовок сообщения: Прокладка кабелей в монолите пола
Добавлено: 11 июл 2012, 10:46
Зарегистрирован: 11 июл 2012, 10:34 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! В этажном коридоре в стяжке пола идут трубы отопления. Мне чтобы добраться от этажных щитов до квартирных придется пересечь эти трубы. Интересует вот какой вопрос. На каком расстоянии можно прокладывать кабель в полу в трубе от труб отопления? И как выполняются пересечки? Архитекторы предлагают мне идти в монолите пола, т.е. под трубами отопления. В ПУЭ нашла только нормы для открытых проводок а для скрытых их получается нет? Или как?
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в монолите пола
Добавлено: 11 июл 2012, 10:48
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5635 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:367 раз.
Kseniya писал(а):
Здравствуйте! В этажном коридоре в стяжке пола идут трубы отопления. Мне чтобы добраться от этажных щитов до квартирных придется пересечь эти трубы. Интересует вот какой вопрос. На каком расстоянии можно прокладывать кабель в полу в трубе от труб отопления? И как выполняются пересечки? Архитекторы предлагают мне идти в монолите пола, т.е. под трубами отопления. В ПУЭ нашла только нормы для открытых проводок а для скрытых их получается нет? Или как?
Я таких норм не встречал, а на какой отметке идет труба отопления?
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в монолите пола
Добавлено: 11 июл 2012, 10:55
Зарегистрирован: 11 июл 2012, 10:34 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Я смотрела раздел ОВ у них просто написано "трубы отопления проложить в стяже пола, труба 20-2,25 " я уже перечитала все что только можно. единтсвенное что нашла: ГОСТ Р 50571.15-97 522.2.1 Для защиты электропроводки от нагрева внешними источниками тепла должен применяться один из следующих или иных равных по эффективности методов: - экранирование; - удаление электропроводки от источников тепла на достаточное расстояние; А какое растояние?????
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в монолите пола
Добавлено: 11 июл 2012, 11:07
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5635 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:367 раз.
Согласно ПУЭ 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм. Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Я считаю, что нужно выяснить отметку пересекаемой трубы и пересечь ее как удобнее. Требований к этому нету. Требования к параллельной прокладке. Еще можно посмотреть типовые проекты по прокладке кабелей в стальных трубах, возможно что-то там есть.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в монолите пола
Добавлено: 11 июл 2012, 11:27
Зарегистрирован: 11 июл 2012, 10:34 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
пункт 2.1.57 относиться к открытой прокладка кабеля, в данном случае речь идет о скрытой проводке. Типовые какие у меня есть тоже посмотрела, ни каких требований нет. Т.е. "перескайтесь и прокладывайтесь хоть в плотную". Только в трубе отопления теплоноситель 90 а то и более градусов. Соответственно все вокруг будет нагреваться, тем более что там 6 паралельных труб отопления и все их мне нужно пересечь.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в монолите пола
Добавлено: 11 июл 2012, 11:36
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5635 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:367 раз.
Kseniya писал(а):
пункт 2.1.57 относиться к открытой прокладка кабеля, в данном случае речь идет о скрытой проводке. Типовые какие у меня есть тоже посмотрела, ни каких требований нет. Т.е. "перескайтесь и прокладывайтесь хоть в плотную". Только в трубе отопления теплоноситель 90 а то и более градусов. Соответственно все вокруг будет нагреваться, тем более что там 6 паралельных труб отопления и все их мне нужно пересечь.
Значит лучше предусмотреть на отрезке пересечения труб отопления термоизоляцию. Может все-таки они глубоко лежат... В любом случае расстояние при пересечении я бы взял не менее 10см между трубами.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения