Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 22:00

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Какой провод применять СИП-1, СИП-2 или СИП-4?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 05:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 май 2011, 17:12
Сообщений: 44
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Проектирую ВЛИ. Вот не разберусь, какой лучше провод запроектировать в своем проекте СИП-1, СИП-2 или СИП-4? Подскажите пожалуйста.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Какой провод применять СИП-1, СИП-2 или СИП-4?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 05:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Milana писал(а):
Проектирую ВЛИ. Вот не разберусь, какой лучше провод запроектировать в своем проекте СИП-1, СИП-2 или СИП-4? Подскажите пожалуйста.

СИП-4 нужно брать.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какой провод применять СИП-1, СИП-2 или СИП-4?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 08:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 май 2011, 17:12
Сообщений: 44
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
СИП-4 нужно брать.

С чем это связано?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какой провод применять СИП-1, СИП-2 или СИП-4?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 06:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
СИП-4и обладает рядом преимуществ перед СИП-1:
-изолированный нулевой провод позволяет при использовании современных герметичных зажимов производить работы под напряжением;
-более высокая механическая прочность при креплении за четыре провода;
-меньшее гололедообразование на проводах, т.к. крепление в концевых зажимах осуществляется за четыре провода, что способствует самосбросу снега, наледи;
-более низкая стоимость проводов (по сравнению с СИП-2), т.к. используются только алюминиевые жилы.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика