Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Какой провод применять СИП-1, СИП-2 или СИП-4?
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2223
Страница 1 из 1

Автор:  Milana [ 09 июл 2012, 05:34 ]
Заголовок сообщения:  Какой провод применять СИП-1, СИП-2 или СИП-4?

Проектирую ВЛИ. Вот не разберусь, какой лучше провод запроектировать в своем проекте СИП-1, СИП-2 или СИП-4? Подскажите пожалуйста.

Автор:  k-igor [ 09 июл 2012, 05:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой провод применять СИП-1, СИП-2 или СИП-4?

Milana писал(а):
Проектирую ВЛИ. Вот не разберусь, какой лучше провод запроектировать в своем проекте СИП-1, СИП-2 или СИП-4? Подскажите пожалуйста.

СИП-4 нужно брать.

Автор:  Milana [ 09 июл 2012, 08:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой провод применять СИП-1, СИП-2 или СИП-4?

k-igor писал(а):
СИП-4 нужно брать.

С чем это связано?

Автор:  Proektant [ 10 июл 2012, 06:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой провод применять СИП-1, СИП-2 или СИП-4?

СИП-4и обладает рядом преимуществ перед СИП-1:
-изолированный нулевой провод позволяет при использовании современных герметичных зажимов производить работы под напряжением;
-более высокая механическая прочность при креплении за четыре провода;
-меньшее гололедообразование на проводах, т.к. крепление в концевых зажимах осуществляется за четыре провода, что способствует самосбросу снега, наледи;
-более низкая стоимость проводов (по сравнению с СИП-2), т.к. используются только алюминиевые жилы.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/