Разрешается ли прокладывать в земле в гофрированных двухслойных трубах диаметром 110мм кабели внешнего электроснабжения КЛ до 0,4кВ, не защищая кирпичом, вместо асбестоцементных труб, в том числе и под проезжей частью?

Автор:  Proektant [ 09 мар 2011, 19:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трубы ПНД

vlad писал(а):
Разрешается ли прокладывать в земле в гофрированных двухслойных трубах диаметром 110мм кабели внешнего электроснабжения КЛ до 0,4кВ, не защищая кирпичом, вместо асбестоцементных труб, в том числе и под проезжей частью?

Необходимость и способы защиты кабелей при прокладке в земле установлены в п.2.3.83 ПУЭ 6-го издания. Пункт 2.3.102 не устанавливает необходимости дополнительной механической защиты кабелей, проложенных в земле, если они проложены в трубах, блоках, лотках.

Автор:  k-igor [ 09 мар 2011, 19:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трубы ПНД

При выборе материалов труб необходимо учитывать только уровень грунтовых вод, их агресивность и наличие блуждающих токов. Исходя из этого и учитывая очень широкую популярность труб ПНД, использование данных труб можно считать допустимым.