Разрешается ли прокладывать в земле в гофрированных двухслойных трубах диаметром 110мм кабели внешнего электроснабжения КЛ до 0,4кВ, не защищая кирпичом, вместо асбестоцементных труб, в том числе и под проезжей частью?
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
vlad писал(а):
Разрешается ли прокладывать в земле в гофрированных двухслойных трубах диаметром 110мм кабели внешнего электроснабжения КЛ до 0,4кВ, не защищая кирпичом, вместо асбестоцементных труб, в том числе и под проезжей частью?
Необходимость и способы защиты кабелей при прокладке в земле установлены в п.2.3.83 ПУЭ 6-го издания. Пункт 2.3.102 не устанавливает необходимости дополнительной механической защиты кабелей, проложенных в земле, если они проложены в трубах, блоках, лотках.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
При выборе материалов труб необходимо учитывать только уровень грунтовых вод, их агресивность и наличие блуждающих токов. Исходя из этого и учитывая очень широкую популярность труб ПНД, использование данных труб можно считать допустимым.