Автор:  Katon [ 27 июн 2012, 12:01 ]
Заголовок сообщения:  Подключение весов

В помещении склада (П-IIа) необходимо установить весы, которые уже закуплены. Подключение весов и связь между платформой и пультом управления представляют собой разъемные штыревые соединения, которые не допускаются в данном помещении в соответствии с ПУЭ 7.4.44. Что можно сделать?

Автор:  k-igor [ 27 июн 2012, 12:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение весов

Katon писал(а):
В помещении склада (П-IIа) необходимо установить весы, которые уже закуплены. Подключение весов и связь между платформой и пультом управления представляют собой разъемные штыревые соединения, которые не допускаются в данном помещении в соответствии с ПУЭ 7.4.44. Что можно сделать?

7.4.44. Ответвительные коробки с коммутационными и защитными аппаратами, а также разъемные контактные соединения допускается применять в пожароопасных зонах всех классов.
Почему не допускается?

Автор:  Katon [ 27 июн 2012, 12:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение весов

...в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений...

Автор:  k-igor [ 27 июн 2012, 12:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение весов

Не дочитал)))
Нужно рассмотреть вариант подключения напрямую без разъемного соединения.
Не всегда пожароопасная зона занимает все помещение. Вдруг разъем не попадет в пожароопасную зону, хотя это маловероятно.
Стоит помнить еще, что складские помещения с пожароопасными зонами должны отключаться из вне.

Автор:  Katon [ 29 июн 2012, 04:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение весов

Весы низковольтные, напряжение безопасное. Ставить да ставить бы такие весы=). Только бы как-то аргументировать это ссылками из документов.