Автор: | Katon [ 27 июн 2012, 12:01 ] |
Заголовок сообщения: | Подключение весов |
В помещении склада (П-IIа) необходимо установить весы, которые уже закуплены. Подключение весов и связь между платформой и пультом управления представляют собой разъемные штыревые соединения, которые не допускаются в данном помещении в соответствии с ПУЭ 7.4.44. Что можно сделать? |
Автор: | k-igor [ 27 июн 2012, 12:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение весов |
Katon писал(а): В помещении склада (П-IIа) необходимо установить весы, которые уже закуплены. Подключение весов и связь между платформой и пультом управления представляют собой разъемные штыревые соединения, которые не допускаются в данном помещении в соответствии с ПУЭ 7.4.44. Что можно сделать? 7.4.44. Ответвительные коробки с коммутационными и защитными аппаратами, а также разъемные контактные соединения допускается применять в пожароопасных зонах всех классов. Почему не допускается? |
Автор: | Katon [ 27 июн 2012, 12:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение весов |
...в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений... |
Автор: | k-igor [ 27 июн 2012, 12:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение весов |
Не дочитал))) Нужно рассмотреть вариант подключения напрямую без разъемного соединения. Не всегда пожароопасная зона занимает все помещение. Вдруг разъем не попадет в пожароопасную зону, хотя это маловероятно. Стоит помнить еще, что складские помещения с пожароопасными зонами должны отключаться из вне. |
Автор: | Katon [ 29 июн 2012, 04:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение весов |
Весы низковольтные, напряжение безопасное. Ставить да ставить бы такие весы=). Только бы как-то аргументировать это ссылками из документов. |