Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46 Сообщений: 112 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
В помещении склада (П-IIа) необходимо установить весы, которые уже закуплены. Подключение весов и связь между платформой и пультом управления представляют собой разъемные штыревые соединения, которые не допускаются в данном помещении в соответствии с ПУЭ 7.4.44. Что можно сделать?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Katon писал(а):
В помещении склада (П-IIа) необходимо установить весы, которые уже закуплены. Подключение весов и связь между платформой и пультом управления представляют собой разъемные штыревые соединения, которые не допускаются в данном помещении в соответствии с ПУЭ 7.4.44. Что можно сделать?
7.4.44. Ответвительные коробки с коммутационными и защитными аппаратами, а также разъемные контактные соединения допускается применять в пожароопасных зонах всех классов. Почему не допускается?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Не дочитал))) Нужно рассмотреть вариант подключения напрямую без разъемного соединения. Не всегда пожароопасная зона занимает все помещение. Вдруг разъем не попадет в пожароопасную зону, хотя это маловероятно. Стоит помнить еще, что складские помещения с пожароопасными зонами должны отключаться из вне.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]