В помещении склада (П-IIа) необходимо установить весы, которые уже закуплены. Подключение весов и связь между платформой и пультом управления представляют собой разъемные штыревые соединения, которые не допускаются в данном помещении в соответствии с ПУЭ 7.4.44. Что можно сделать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение весов
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 12:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
В помещении склада (П-IIа) необходимо установить весы, которые уже закуплены. Подключение весов и связь между платформой и пультом управления представляют собой разъемные штыревые соединения, которые не допускаются в данном помещении в соответствии с ПУЭ 7.4.44. Что можно сделать?

7.4.44. Ответвительные коробки с коммутационными и защитными аппаратами, а также разъемные контактные соединения допускается применять в пожароопасных зонах всех классов.
Почему не допускается?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение весов
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 12:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
...в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение весов
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 12:50 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Не дочитал)))
Нужно рассмотреть вариант подключения напрямую без разъемного соединения.
Не всегда пожароопасная зона занимает все помещение. Вдруг разъем не попадет в пожароопасную зону, хотя это маловероятно.
Стоит помнить еще, что складские помещения с пожароопасными зонами должны отключаться из вне.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение весов
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 04:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Весы низковольтные, напряжение безопасное. Ставить да ставить бы такие весы=). Только бы как-то аргументировать это ссылками из документов.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика