 Заголовок сообщения: ПВХ короб в сыром помещении
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 11:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июл 2011, 15:29
Сообщений: 66
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Можно ли применять пластиковые ПВХ короба в сырых и влажных помещениях для прокладки кабелей?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ПВХ короб в сыром помещении
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 17:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Andrey писал(а):
Можно ли применять пластиковые ПВХ короба в сырых и влажных помещениях для прокладки кабелей?

Если в сырых и особо сырых помещениях даже РУ разрешается устанавливать (соответствующего исполнения), то ПВХ трубы для кабелей и подавно. Главное, чтобы трубы и короба отвечали требованиям ПУЭ 2.1.43 и табл.2.1.2

Вид электропроводки и способ прокладки для помещений всех видов
В металлических гибких рукавах. В стальных трубах (обыкновенных и тонкостенных) и глухих стальных коробах. В неметаллических трубах и неметаллических глухих коробах из трудносгораемых материалов. В изоляционных трубах с металлической оболочкой.
Исключения:
1. Запрещается применение изоляционных труб с металлической оболочкой в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках
2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПВХ короб в сыром помещении
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 06:24 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
У нас вроде вопросов не возникало, так что применяйте :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика