Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
ПВХ короб в сыром помещении http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2180 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Andrey [ 14 июн 2012, 11:12 ] |
Заголовок сообщения: | ПВХ короб в сыром помещении |
Можно ли применять пластиковые ПВХ короба в сырых и влажных помещениях для прокладки кабелей? |
Автор: | Сергей [ 14 июн 2012, 17:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПВХ короб в сыром помещении |
Andrey писал(а): Можно ли применять пластиковые ПВХ короба в сырых и влажных помещениях для прокладки кабелей? Если в сырых и особо сырых помещениях даже РУ разрешается устанавливать (соответствующего исполнения), то ПВХ трубы для кабелей и подавно. Главное, чтобы трубы и короба отвечали требованиям ПУЭ 2.1.43 и табл.2.1.2 Вид электропроводки и способ прокладки для помещений всех видов В металлических гибких рукавах. В стальных трубах (обыкновенных и тонкостенных) и глухих стальных коробах. В неметаллических трубах и неметаллических глухих коробах из трудносгораемых материалов. В изоляционных трубах с металлической оболочкой. Исключения: 1. Запрещается применение изоляционных труб с металлической оболочкой в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках 2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках |
Автор: | k-igor [ 15 июн 2012, 06:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПВХ короб в сыром помещении |
У нас вроде вопросов не возникало, так что применяйте |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |