Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

ПВХ короб в сыром помещении
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2180
Страница 1 из 1

Автор:  Andrey [ 14 июн 2012, 11:12 ]
Заголовок сообщения:  ПВХ короб в сыром помещении

Можно ли применять пластиковые ПВХ короба в сырых и влажных помещениях для прокладки кабелей?

Автор:  Сергей [ 14 июн 2012, 17:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПВХ короб в сыром помещении

Andrey писал(а):
Можно ли применять пластиковые ПВХ короба в сырых и влажных помещениях для прокладки кабелей?

Если в сырых и особо сырых помещениях даже РУ разрешается устанавливать (соответствующего исполнения), то ПВХ трубы для кабелей и подавно. Главное, чтобы трубы и короба отвечали требованиям ПУЭ 2.1.43 и табл.2.1.2

Вид электропроводки и способ прокладки для помещений всех видов
В металлических гибких рукавах. В стальных трубах (обыкновенных и тонкостенных) и глухих стальных коробах. В неметаллических трубах и неметаллических глухих коробах из трудносгораемых материалов. В изоляционных трубах с металлической оболочкой.
Исключения:
1. Запрещается применение изоляционных труб с металлической оболочкой в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках
2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках

Автор:  k-igor [ 15 июн 2012, 06:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПВХ короб в сыром помещении

У нас вроде вопросов не возникало, так что применяйте :)