Какие кабели можно применять в пожаропасных и взрывоопасных помещениях?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Кабели в пожаропасных и взрывоопасных помещениях
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 14:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Екатерина писал(а):
Какие кабели можно применять в пожаропасных и взрывоопасных помещениях?

Разные. Не поленитесь, почитайте ПУЭ раздел 7.3 (если не изменяет память, 7.3.93), 7.4, ГОСТ 53315-2009, СП-6.13130.2009, будет намного больше пользы.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабели в пожаропасных и взрывоопасных помещениях
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 07:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Екатерина писал(а):
Какие кабели можно применять в пожаропасных и взрывоопасных помещениях?

В соответствии с требованиями ПУЭ (гл.7.3) во взрывоопасных зонах должны применяться провода с медными токопроводящими жилами, в поливинилхлоридной или резиновой изоляции и кабели с медными токопроводящими жилами, в поливинилхлоридной или резиновой изоляции, в резиновой или ПВХ оболочке. Кабели должны быть с заполнением, для обеспечения выполнения требования п.7.3.112 ПУЭ.
Во взрывоопасных зонах классов В-1б, В-1г, В-ΙΙ и В-ΙΙа допускается применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.
Всем этим требованиям соответствуют нижеперечисленные кабельные изделия , изготавливаемые нашим предприятием:
а) где требуется уплотнение мест вводов кабелей:

1
- ВВГз, АВВГз - 0,66 и 1 кВ (ГОСТ 16442-80)
- КВВГз, АКВВГз – 0,66 кВ (ГОСТ 1508-78)
- ВВГзнг, АВВГзнг, ВВГнг-ХЛ, АВВГнг-ХЛ, АВБбШнг-ХЛ, ВБбШнг-ХЛ, ВБбШзнг, АВБбШзнг – 0,66 и 1 кВ; КВВГзнг, АКВВГзнг, АКВВГЭзнг, КВВГЭзнг, АКВБбШзнг, КВБбШзнг, КВВГнг-ХЛ, АКВВГнг-ХЛ, АКВВГЭнг-ХЛ, КВВГЭнг-ХЛ, АКВБбШнг-ХЛ, КВБбШнг-ХЛ (ТУ 16.К01-37-2003)
- ВВзБ, ВВзБГАВВзБ, АВВзБГ – 0,66 и 1 кВ (ТУ 16.К01-16-96)
-ВВГз-ХЛ, АВВГз-ХЛ, ВВзБ-ХЛ, ВВзБГ-ХЛ – 0,66 и 1 кВ (ТУ 16.К01-25-2001)
- ВВГнг-LS, АВВГнг-LS, ВБбШвнг- LS, АВБбШвнг- LS –0,66 и 1 кВ; КВВГнг-LS, КВВГЭнг- LS – 0,66 кВ (ТУ 16.К71- 310-2001)
- КВБВнг- LS - 0,66 кВ (ТУ 16,К71-090-2002)
- ВВГнг-LS, АВВГнг-LS, ВБбШвнг- LS, АВБбШвнг (пятижильные) – 0,6/1 кВ (ТУ 16.К71-322-2002)
- ВВГнг-FRLS, ВВГЭнг-FRLS – 0,66 и 1 кВ; КВВГнг-FRLS, КВВГЭнг-FRLS – 0,66 кВ ( ТУ 16.К71-337-2004)
- ВБбШнг- LS, АВБбШнг- LS - 6 кВ (ТУ 16.К01-41-2003)
- ВБбШнг, АВБбШнг - 6 кВ (ТУ 16.К01-35-2002)

2
. - КГВВз, КГВВзНГ - 0,66 и 1 кВ (ТУ 16.К01-30-2002)
- NYY-J, NYY-O, NАYY-J, NАYY-O – 0,6/1 кВ (ТУ 16.К01-47-2004)
- NYМ-J, NYМ-O – 380/660 В (ТУ 16.К01-28-2001)
- ВВГЭ, АВВГЭ, ВВГЭнг, АВВГЭнг, ВВГЭнг- LS, АВВГнг- LS – 1 кВ (ТУ 16.К01-54-2006)
- ПВС, ПВСн , ПРС, ПРСн - 380 В (ГОСТ 7399-97)
- ПВСнг- LS – 380 В (ТУ 16.К01-49-2005)
- ПвВнг- LS , ПвБВнг- LS - 10,20,35 кВ ( для В-1, В-1а) по ТУ 16.К71-335-2004
- АПвВнг-LS, АПвБВнг-LS – 10, 20, 35 кВ ( для В-1б, В-1г, В-ΙΙ и В-ΙΙа ) по ТУ 16.К71-335-2004
- ПвВнг- LS , ПвБВнг- LS – 6 кВ ( для В-1, В-1а) по ТУ 16.К71-359-2005
- АПвВнг- LS, АПвБВнг-LS – 6 кВ ( для В-1б, В-1г, В-ΙΙ и В-ΙΙа ) по ТУ 16.К71-359-2005
- ПвБбШнг(А)- LS – 1 кВ ( для В-1, В-1а) по ТУ 16.К71-277-98
- АПвБбШнг(А)- LS, ПвВнг(А)-LS, АПвВнг(А)-LS – 1 кВ ( для В-1б, В-1г, В-ΙΙ и В-ΙΙа ) по ТУ 16.К71-277-98
- РПШ, РПШМ, РПШЭ, РПШЭМ, РПШЭО – 380, 660, 3000 В (ТУ 16,К18-001-89)
- КГ, КГ-ХЛ, КГН, КПГНТ – 660 В ( ТУ 16.К73.05-93)
Кабели монтажные КГМЭВВ, КГМЭВВнг, КГМЭВБВ, КГМЭВБВнг, КГМВЭВ, КГМЭВЭВ, КГМВЭБВ, КГМЭВЭБВ, КГМВЭВнг, КГМВЭБВнг, КГМЭВЭБВнг- 660 В; КГМВЭВл, КГМЭВЭВл, КГМВЭВлнг, КГМЭВЭВлнг – 550 В в (ТУ 16.К01-52-2006).
Кабели могут применяться в том числе для искробезопасных цепей ( к марке кабеля добавляется буква «i»). Для взрывоопасных зон класса 0 к марке кабеля через дефис добавляются буквы «ВО». Кабели изготавливаются также в холодостойком исполнении (к марке кабеля через дефис добавляются буквы «ХЛ») по ТУ 16.К01-53-2006

б) где не требуется уплотнение мест вводов кабелей применяются вышеуказанные марки кабелей и нижеперечисленные:

- ВВГ, АВВГ, ВБбШв, АВБбШв - 0,66 и 1 кВ (ГОСТ 16442-80) - КВВГ, АКВВГ, КВБбШв, АКВБбШв, КВВГЭ, АКВВГЭ, КВВБ, АКВВБ, КВВБГ, АКВВБГ – 0,66 кВ (ГОСТ 1508-78) - ВВГнг, АВВГнг, , ВБбШнг, АВБбШнг – 0,66 и 1 кВ; КВВГнг, АКВВГнг, АКВВГЭнг, КВВГЭнг, АКВБбШнг, КВБбШнг (ТУ 16.К01-37-2003) - ВВБ, ВВБГ, АВВБ, АВВБГ – 0,66 и 1 кВ (ТУ 16.К01-16-96) - ВВГ-ХЛ, АВВГ-ХЛ, ВБбШв-ХЛ, АВБбШв-ХЛ, ВВБ-ХЛ, ВВБГ-ХЛ, АВВБ-ХЛ, АВВБГ-ХЛ – 0,66, 0,6/1 и 1 кВ, КВВГ-ХЛ, АКВВГ-ХЛ, КВБбШв-ХЛ,

3

-АКВБбШв-ХЛ, АКВВБ-ХЛ, АКВВБГ-ХЛ, КВВБ-ХЛ, КВВБГ-ХЛ – 0,66 (ТУ 16.К01-25-2001) - АВВГнг- LS, ВВГнг- LS - 6 кВ (ТУ 16.К01-41-2003) - ВВГнг, АВВГнг - 6 кВ (ТУ 16.К01-35-2002) - КГВВ, КГВВНГ, КГВЭВ, КГВЭВНГ, КГВВ-П - 0,66 и 1 кВ (ТУ 16.К01-30-2002) - АПВ, ПВ1, ПВ3, ПВ4 (ГОСТ 6323-79) - HO7V-K, HO7V-Kм (ТУ 16.К01-46-2004)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабели в пожаропасных и взрывоопасных помещениях
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 13:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Я в пожароопасных помещениях применяю ВВГзнг, хотя четкого такого требования в нормативных документах не встречал.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабели в пожаропасных и взрывоопасных помещениях
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 13:53 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Способы прокладки кабелей и проводов во взрывоопасных зонах приведены в таблице


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика