Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Кабели в пожаропасных и взрывоопасных помещениях http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2171 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Екатерина [ 01 июн 2012, 11:34 ] |
Заголовок сообщения: | Кабели в пожаропасных и взрывоопасных помещениях |
Какие кабели можно применять в пожаропасных и взрывоопасных помещениях? |
Автор: | Сергей [ 01 июн 2012, 14:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабели в пожаропасных и взрывоопасных помещениях |
Екатерина писал(а): Какие кабели можно применять в пожаропасных и взрывоопасных помещениях? Разные. Не поленитесь, почитайте ПУЭ раздел 7.3 (если не изменяет память, 7.3.93), 7.4, ГОСТ 53315-2009, СП-6.13130.2009, будет намного больше пользы. |
Автор: | Proektant [ 04 июн 2012, 07:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабели в пожаропасных и взрывоопасных помещениях |
Екатерина писал(а): Какие кабели можно применять в пожаропасных и взрывоопасных помещениях? В соответствии с требованиями ПУЭ (гл.7.3) во взрывоопасных зонах должны применяться провода с медными токопроводящими жилами, в поливинилхлоридной или резиновой изоляции и кабели с медными токопроводящими жилами, в поливинилхлоридной или резиновой изоляции, в резиновой или ПВХ оболочке. Кабели должны быть с заполнением, для обеспечения выполнения требования п.7.3.112 ПУЭ. Во взрывоопасных зонах классов В-1б, В-1г, В-ΙΙ и В-ΙΙа допускается применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами. Всем этим требованиям соответствуют нижеперечисленные кабельные изделия , изготавливаемые нашим предприятием: а) где требуется уплотнение мест вводов кабелей: 1 - ВВГз, АВВГз - 0,66 и 1 кВ (ГОСТ 16442-80) - КВВГз, АКВВГз – 0,66 кВ (ГОСТ 1508-78) - ВВГзнг, АВВГзнг, ВВГнг-ХЛ, АВВГнг-ХЛ, АВБбШнг-ХЛ, ВБбШнг-ХЛ, ВБбШзнг, АВБбШзнг – 0,66 и 1 кВ; КВВГзнг, АКВВГзнг, АКВВГЭзнг, КВВГЭзнг, АКВБбШзнг, КВБбШзнг, КВВГнг-ХЛ, АКВВГнг-ХЛ, АКВВГЭнг-ХЛ, КВВГЭнг-ХЛ, АКВБбШнг-ХЛ, КВБбШнг-ХЛ (ТУ 16.К01-37-2003) - ВВзБ, ВВзБГАВВзБ, АВВзБГ – 0,66 и 1 кВ (ТУ 16.К01-16-96) -ВВГз-ХЛ, АВВГз-ХЛ, ВВзБ-ХЛ, ВВзБГ-ХЛ – 0,66 и 1 кВ (ТУ 16.К01-25-2001) - ВВГнг-LS, АВВГнг-LS, ВБбШвнг- LS, АВБбШвнг- LS –0,66 и 1 кВ; КВВГнг-LS, КВВГЭнг- LS – 0,66 кВ (ТУ 16.К71- 310-2001) - КВБВнг- LS - 0,66 кВ (ТУ 16,К71-090-2002) - ВВГнг-LS, АВВГнг-LS, ВБбШвнг- LS, АВБбШвнг (пятижильные) – 0,6/1 кВ (ТУ 16.К71-322-2002) - ВВГнг-FRLS, ВВГЭнг-FRLS – 0,66 и 1 кВ; КВВГнг-FRLS, КВВГЭнг-FRLS – 0,66 кВ ( ТУ 16.К71-337-2004) - ВБбШнг- LS, АВБбШнг- LS - 6 кВ (ТУ 16.К01-41-2003) - ВБбШнг, АВБбШнг - 6 кВ (ТУ 16.К01-35-2002) 2 . - КГВВз, КГВВзНГ - 0,66 и 1 кВ (ТУ 16.К01-30-2002) - NYY-J, NYY-O, NАYY-J, NАYY-O – 0,6/1 кВ (ТУ 16.К01-47-2004) - NYМ-J, NYМ-O – 380/660 В (ТУ 16.К01-28-2001) - ВВГЭ, АВВГЭ, ВВГЭнг, АВВГЭнг, ВВГЭнг- LS, АВВГнг- LS – 1 кВ (ТУ 16.К01-54-2006) - ПВС, ПВСн , ПРС, ПРСн - 380 В (ГОСТ 7399-97) - ПВСнг- LS – 380 В (ТУ 16.К01-49-2005) - ПвВнг- LS , ПвБВнг- LS - 10,20,35 кВ ( для В-1, В-1а) по ТУ 16.К71-335-2004 - АПвВнг-LS, АПвБВнг-LS – 10, 20, 35 кВ ( для В-1б, В-1г, В-ΙΙ и В-ΙΙа ) по ТУ 16.К71-335-2004 - ПвВнг- LS , ПвБВнг- LS – 6 кВ ( для В-1, В-1а) по ТУ 16.К71-359-2005 - АПвВнг- LS, АПвБВнг-LS – 6 кВ ( для В-1б, В-1г, В-ΙΙ и В-ΙΙа ) по ТУ 16.К71-359-2005 - ПвБбШнг(А)- LS – 1 кВ ( для В-1, В-1а) по ТУ 16.К71-277-98 - АПвБбШнг(А)- LS, ПвВнг(А)-LS, АПвВнг(А)-LS – 1 кВ ( для В-1б, В-1г, В-ΙΙ и В-ΙΙа ) по ТУ 16.К71-277-98 - РПШ, РПШМ, РПШЭ, РПШЭМ, РПШЭО – 380, 660, 3000 В (ТУ 16,К18-001-89) - КГ, КГ-ХЛ, КГН, КПГНТ – 660 В ( ТУ 16.К73.05-93) Кабели монтажные КГМЭВВ, КГМЭВВнг, КГМЭВБВ, КГМЭВБВнг, КГМВЭВ, КГМЭВЭВ, КГМВЭБВ, КГМЭВЭБВ, КГМВЭВнг, КГМВЭБВнг, КГМЭВЭБВнг- 660 В; КГМВЭВл, КГМЭВЭВл, КГМВЭВлнг, КГМЭВЭВлнг – 550 В в (ТУ 16.К01-52-2006). Кабели могут применяться в том числе для искробезопасных цепей ( к марке кабеля добавляется буква «i»). Для взрывоопасных зон класса 0 к марке кабеля через дефис добавляются буквы «ВО». Кабели изготавливаются также в холодостойком исполнении (к марке кабеля через дефис добавляются буквы «ХЛ») по ТУ 16.К01-53-2006 б) где не требуется уплотнение мест вводов кабелей применяются вышеуказанные марки кабелей и нижеперечисленные: - ВВГ, АВВГ, ВБбШв, АВБбШв - 0,66 и 1 кВ (ГОСТ 16442-80) - КВВГ, АКВВГ, КВБбШв, АКВБбШв, КВВГЭ, АКВВГЭ, КВВБ, АКВВБ, КВВБГ, АКВВБГ – 0,66 кВ (ГОСТ 1508-78) - ВВГнг, АВВГнг, , ВБбШнг, АВБбШнг – 0,66 и 1 кВ; КВВГнг, АКВВГнг, АКВВГЭнг, КВВГЭнг, АКВБбШнг, КВБбШнг (ТУ 16.К01-37-2003) - ВВБ, ВВБГ, АВВБ, АВВБГ – 0,66 и 1 кВ (ТУ 16.К01-16-96) - ВВГ-ХЛ, АВВГ-ХЛ, ВБбШв-ХЛ, АВБбШв-ХЛ, ВВБ-ХЛ, ВВБГ-ХЛ, АВВБ-ХЛ, АВВБГ-ХЛ – 0,66, 0,6/1 и 1 кВ, КВВГ-ХЛ, АКВВГ-ХЛ, КВБбШв-ХЛ, 3 -АКВБбШв-ХЛ, АКВВБ-ХЛ, АКВВБГ-ХЛ, КВВБ-ХЛ, КВВБГ-ХЛ – 0,66 (ТУ 16.К01-25-2001) - АВВГнг- LS, ВВГнг- LS - 6 кВ (ТУ 16.К01-41-2003) - ВВГнг, АВВГнг - 6 кВ (ТУ 16.К01-35-2002) - КГВВ, КГВВНГ, КГВЭВ, КГВЭВНГ, КГВВ-П - 0,66 и 1 кВ (ТУ 16.К01-30-2002) - АПВ, ПВ1, ПВ3, ПВ4 (ГОСТ 6323-79) - HO7V-K, HO7V-Kм (ТУ 16.К01-46-2004) |
Автор: | k-igor [ 04 июн 2012, 13:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабели в пожаропасных и взрывоопасных помещениях |
Я в пожароопасных помещениях применяю ВВГзнг, хотя четкого такого требования в нормативных документах не встречал. |
Автор: | k-igor [ 05 июн 2012, 13:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабели в пожаропасных и взрывоопасных помещениях |
Способы прокладки кабелей и проводов во взрывоопасных зонах приведены в таблице |