Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Совместная прокладка
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2164
Страница 1 из 1

Автор:  Katon [ 28 май 2012, 07:15 ]
Заголовок сообщения:  Совместная прокладка

Можно ли в одном кабель-канале без перегородок вместе проложить кабели на освещение и розеточную группу?

Автор:  k-igor [ 28 май 2012, 07:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Совместная прокладка

Katon писал(а):
Можно ли в одном кабель-канале без перегородок вместе проложить кабели на освещение и розеточную группу?

Можно. Нельзя взаиморезервируемые кабели прокладывать вместе. Например, рабочее и аварийное освещение.

Автор:  Katon [ 28 май 2012, 07:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Совместная прокладка

На что можно сослаться помимо ПУЭ 2.1.15 и 16?

Автор:  k-igor [ 28 май 2012, 08:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Совместная прокладка

Katon писал(а):
На что можно сослаться помимо ПУЭ 2.1.15 и 16?

Посмотрите Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
п.п. 14.13, 14.17 Может помогут :)