Автор: | Зоя [ 27 май 2012, 10:04 ] |
Заголовок сообщения: | Разводка в коммуналке |
Нужен совет от опытных электриков. Коммунальная квартира в старом фонде, однофазный ввод, мощность 3 кВА. Разводка электропроводки наружная в кабель каналах. Оправдано ли использование кабеля NYM 2*1,5 для розеток или лучше брать - NYM 2*2,5? Хорошо ли использовать: провод ПВС 5*0,75 - для выключателей провод ПВС 2*0,75 - для светильников вместо кабеля NYM 2*1,5? |
Автор: | k-igor [ 27 май 2012, 11:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разводка в коммуналке |
Зоя писал(а): Нужен совет от опытных электриков. Коммунальная квартира в старом фонде, однофазный ввод, мощность 3 кВА. Разводка электропроводки наружная в кабель каналах. Оправдано ли использование кабеля NYM 2*1,5 для розеток или лучше брать - NYM 2*2,5? Хорошо ли использовать: провод ПВС 5*0,75 - для выключателей провод ПВС 2*0,75 - для светильников вместо кабеля NYM 2*1,5? Необходимо выполнить всю разводку сечением 1,5мм2, в том числе и освещение. Нельзя в силовых цепях использовать меньшее сечение. А какой аппарат защиты (автомат, автоматические пробки) стоит? Скорее всего на 16А. Сечение кабеля 1,5мм достаточно. А вообще лучше (нужно) трехжильным кабелем разводить:) |
Автор: | Зоя [ 28 май 2012, 07:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разводка в коммуналке |
На NYM 2*1,5 стоит 16 и 10А (1п), на провода ПВС - 10А (1п). Правильно? Если дом без заземления все равно трехжильным лучше? |
Автор: | k-igor [ 28 май 2012, 08:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разводка в коммуналке |
Зоя писал(а): На NYM 2*1,5 стоит 16 и 10А (1п), на провода ПВС - 10А (1п). Правильно? Если дом без заземления все равно трехжильным лучше? А ПВС какого сечения? На кабель с сечением 1,5мм2 автомат должен быть не более 16А, чтобы защищал кабель. Все равно делайтей трехжильный. Даже если у вас нету заземления. Вдруг заходите себя защитить от токов утечки и поставите УЗО или дифавтомат... или сделают реконструкцию вашего дома.... |
Автор: | Зоя [ 28 май 2012, 08:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разводка в коммуналке |
k-igor писал(а): А ПВС какого сечения? Да вот такого: провод ПВС 5*0,75 - для выключателей провод ПВС 2*0,75 - для светильников |
Автор: | k-igor [ 28 май 2012, 08:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разводка в коммуналке |
Зоя писал(а): k-igor писал(а): А ПВС какого сечения? Да вот такого: провод ПВС 5*0,75 - для выключателей провод ПВС 2*0,75 - для светильников Нельзя такое сечение применять! |