Нужен совет от опытных электриков. Коммунальная квартира в старом фонде, однофазный ввод, мощность 3 кВА. Разводка электропроводки наружная в кабель каналах.
Оправдано ли использование кабеля NYM 2*1,5 для розеток или лучше брать - NYM 2*2,5?
Хорошо ли использовать: провод ПВС 5*0,75 - для выключателей провод ПВС 2*0,75 - для светильников вместо кабеля NYM 2*1,5?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Зоя писал(а):
Нужен совет от опытных электриков. Коммунальная квартира в старом фонде, однофазный ввод, мощность 3 кВА. Разводка электропроводки наружная в кабель каналах.
Оправдано ли использование кабеля NYM 2*1,5 для розеток или лучше брать - NYM 2*2,5?
Хорошо ли использовать: провод ПВС 5*0,75 - для выключателей провод ПВС 2*0,75 - для светильников вместо кабеля NYM 2*1,5?
Необходимо выполнить всю разводку сечением 1,5мм2, в том числе и освещение. Нельзя в силовых цепях использовать меньшее сечение. А какой аппарат защиты (автомат, автоматические пробки) стоит? Скорее всего на 16А. Сечение кабеля 1,5мм достаточно. А вообще лучше (нужно) трехжильным кабелем разводить:)
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Зоя писал(а):
На NYM 2*1,5 стоит 16 и 10А (1п), на провода ПВС - 10А (1п). Правильно?
Если дом без заземления все равно трехжильным лучше?
А ПВС какого сечения? На кабель с сечением 1,5мм2 автомат должен быть не более 16А, чтобы защищал кабель. Все равно делайтей трехжильный. Даже если у вас нету заземления. Вдруг заходите себя защитить от токов утечки и поставите УЗО или дифавтомат... или сделают реконструкцию вашего дома....