Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 18 апр 2024, 18:51

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Разводка в коммуналке
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 10:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 май 2012, 10:01
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нужен совет от опытных электриков.
Коммунальная квартира в старом фонде, однофазный ввод, мощность 3 кВА. Разводка электропроводки наружная в кабель каналах.

Оправдано ли использование кабеля NYM 2*1,5 для розеток или лучше брать - NYM 2*2,5?

Хорошо ли использовать:
провод ПВС 5*0,75 - для выключателей
провод ПВС 2*0,75 - для светильников
вместо кабеля NYM 2*1,5?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Разводка в коммуналке
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 11:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Зоя писал(а):
Нужен совет от опытных электриков.
Коммунальная квартира в старом фонде, однофазный ввод, мощность 3 кВА. Разводка электропроводки наружная в кабель каналах.

Оправдано ли использование кабеля NYM 2*1,5 для розеток или лучше брать - NYM 2*2,5?

Хорошо ли использовать:
провод ПВС 5*0,75 - для выключателей
провод ПВС 2*0,75 - для светильников
вместо кабеля NYM 2*1,5?

Необходимо выполнить всю разводку сечением 1,5мм2, в том числе и освещение. Нельзя в силовых цепях использовать меньшее сечение.
А какой аппарат защиты (автомат, автоматические пробки) стоит? Скорее всего на 16А. Сечение кабеля 1,5мм достаточно. А вообще лучше (нужно) трехжильным кабелем разводить:)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разводка в коммуналке
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 07:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 май 2012, 10:01
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
На NYM 2*1,5 стоит 16 и 10А (1п), на провода ПВС - 10А (1п).
Правильно?

Если дом без заземления все равно трехжильным лучше?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разводка в коммуналке
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 08:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Зоя писал(а):
На NYM 2*1,5 стоит 16 и 10А (1п), на провода ПВС - 10А (1п).
Правильно?

Если дом без заземления все равно трехжильным лучше?

А ПВС какого сечения?
На кабель с сечением 1,5мм2 автомат должен быть не более 16А, чтобы защищал кабель.
Все равно делайтей трехжильный. Даже если у вас нету заземления. Вдруг заходите себя защитить от токов утечки и поставите УЗО или дифавтомат... или сделают реконструкцию вашего дома....

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разводка в коммуналке
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 08:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 май 2012, 10:01
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
А ПВС какого сечения?


Да вот такого:
провод ПВС 5*0,75 - для выключателей
провод ПВС 2*0,75 - для светильников


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разводка в коммуналке
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 08:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Зоя писал(а):
k-igor писал(а):
А ПВС какого сечения?


Да вот такого:
провод ПВС 5*0,75 - для выключателей
провод ПВС 2*0,75 - для светильников

Нельзя такое сечение применять!


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC