Автор:  Зоя [ 27 май 2012, 10:04 ]
Заголовок сообщения:  Разводка в коммуналке

Нужен совет от опытных электриков.
Коммунальная квартира в старом фонде, однофазный ввод, мощность 3 кВА. Разводка электропроводки наружная в кабель каналах.

Оправдано ли использование кабеля NYM 2*1,5 для розеток или лучше брать - NYM 2*2,5?

Хорошо ли использовать:
провод ПВС 5*0,75 - для выключателей
провод ПВС 2*0,75 - для светильников
вместо кабеля NYM 2*1,5?

Автор:  k-igor [ 27 май 2012, 11:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разводка в коммуналке

Зоя писал(а):
Нужен совет от опытных электриков.
Коммунальная квартира в старом фонде, однофазный ввод, мощность 3 кВА. Разводка электропроводки наружная в кабель каналах.

Оправдано ли использование кабеля NYM 2*1,5 для розеток или лучше брать - NYM 2*2,5?

Хорошо ли использовать:
провод ПВС 5*0,75 - для выключателей
провод ПВС 2*0,75 - для светильников
вместо кабеля NYM 2*1,5?

Необходимо выполнить всю разводку сечением 1,5мм2, в том числе и освещение. Нельзя в силовых цепях использовать меньшее сечение.
А какой аппарат защиты (автомат, автоматические пробки) стоит? Скорее всего на 16А. Сечение кабеля 1,5мм достаточно. А вообще лучше (нужно) трехжильным кабелем разводить:)

Автор:  Зоя [ 28 май 2012, 07:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разводка в коммуналке

На NYM 2*1,5 стоит 16 и 10А (1п), на провода ПВС - 10А (1п).
Правильно?

Если дом без заземления все равно трехжильным лучше?

Автор:  k-igor [ 28 май 2012, 08:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разводка в коммуналке

Зоя писал(а):
На NYM 2*1,5 стоит 16 и 10А (1п), на провода ПВС - 10А (1п).
Правильно?

Если дом без заземления все равно трехжильным лучше?

А ПВС какого сечения?
На кабель с сечением 1,5мм2 автомат должен быть не более 16А, чтобы защищал кабель.
Все равно делайтей трехжильный. Даже если у вас нету заземления. Вдруг заходите себя защитить от токов утечки и поставите УЗО или дифавтомат... или сделают реконструкцию вашего дома....

Автор:  Зоя [ 28 май 2012, 08:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разводка в коммуналке

k-igor писал(а):
А ПВС какого сечения?


Да вот такого:
провод ПВС 5*0,75 - для выключателей
провод ПВС 2*0,75 - для светильников

Автор:  k-igor [ 28 май 2012, 08:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разводка в коммуналке

Зоя писал(а):
k-igor писал(а):
А ПВС какого сечения?


Да вот такого:
провод ПВС 5*0,75 - для выключателей
провод ПВС 2*0,75 - для светильников

Нельзя такое сечение применять!