Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Выбор сечения кабеля 10кВ
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2157
Страница 2 из 3

Автор:  Сергей [ 14 авг 2013, 15:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор сечения кабеля 10кВ

gl_en@bvkgroup писал(а):
Длина трассы 300 м, нужно подключить КТП-1000 - 6/0,4. Помогите выбрать кабель по типу и сечению. Трасса по кабельным лоткам. на улице открыто.

Вам следует запросить токи короткого замыкания на источнике питания в максимальном и минимальном режимах, соответственно для проверки кабеля на термическую устойчивость к токам КЗ и расчета уставок релейной защиты.
А по нагреву и экономической плотности - по ПУЭ раздел 1.3 - это минут 5, не более.

Автор:  k-igor [ 20 мар 2016, 11:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор сечения кабеля 10кВ

Сергей писал(а):
vlad писал(а):
Стоит следующая задача. Необходимо проложить кабельную линию 10 кВ до новой трансформаторной подстанции 630кВА. Как правильно выбрать сечение кабеля? Длина кабельной линии 350м.

1 по нагреву. Смотрим нужную таблицу ПУЭ, для соответствующего типа кабеля выбираем сечение, например для ААШв-10 S=16 мм.кв. (I=36,4 А)
2 далее - по экономической плотности тока: п.1.3.25 ПУЭ, с учетом таблицы 1.3.36, например, при использовании максимума нагрузки от 3000 до 5000 Jэк=1,4, S=36,4/1,4=26, принимаем 25 мм.кв.
3 далее по термической устойчивости к ТКЗ: S=Iкз*корень(tмтз+tвыкл.)/С,
С - коэффициент, для прокладки на открытом воздухе и при загрузке кабеля до КЗ на 65% С=90,
Iкз - уст. ток КЗ, А на ИП.
tмтз+tвыкл. - полное время отключения выключателя при наибольшей по времени токовой защите (МТЗ), с
Пусть в начале кабеля Iкз=10 кА, tмтз+tвыкл=0,5+0,1
тогда S=10000*корень(0,6)/90=86.
Принимаем ближайшее значение - 95 мм.кв.
В итоге из трех условий S=95 мм.кв

В случае, если установлен выключатель нагрузки 10кВ с предохранителями, то tмтз+tвыкл будет равно времени срабатывания предохранителей, правильно?

Автор:  Сергей [ 21 мар 2016, 12:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор сечения кабеля 10кВ

k-igor писал(а):
Сергей писал(а):
vlad писал(а):
Стоит следующая задача. Необходимо проложить кабельную линию 10 кВ до новой трансформаторной подстанции 630кВА. Как правильно выбрать сечение кабеля? Длина кабельной линии 350м.

1 по нагреву. Смотрим нужную таблицу ПУЭ, для соответствующего типа кабеля выбираем сечение, например для ААШв-10 S=16 мм.кв. (I=36,4 А)
2 далее - по экономической плотности тока: п.1.3.25 ПУЭ, с учетом таблицы 1.3.36, например, при использовании максимума нагрузки от 3000 до 5000 Jэк=1,4, S=36,4/1,4=26, принимаем 25 мм.кв.
3 далее по термической устойчивости к ТКЗ: S=Iкз*корень(tмтз+tвыкл.)/С,
С - коэффициент, для прокладки на открытом воздухе и при загрузке кабеля до КЗ на 65% С=90,
Iкз - уст. ток КЗ, А на ИП.
tмтз+tвыкл. - полное время отключения выключателя при наибольшей по времени токовой защите (МТЗ), с
Пусть в начале кабеля Iкз=10 кА, tмтз+tвыкл=0,5+0,1
тогда S=10000*корень(0,6)/90=86.
Принимаем ближайшее значение - 95 мм.кв.
В итоге из трех условий S=95 мм.кв

В случае, если установлен выключатель нагрузки 10кВ с предохранителями, то tмтз+tвыкл будет равно времени срабатывания предохранителей, правильно?

Вопрос ведь про релейную защиту, которая рассчитывается и действует на отключение выключателя, в этом случае tмтз+tвыкл, а как планируете рассчитать МТЗ используя предохранители, при этом установить временную задержку? )))

Автор:  k-igor [ 21 мар 2016, 12:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор сечения кабеля 10кВ

Сергей писал(а):
Вопрос ведь про релейную защиту, которая рассчитывается и действует на отключение выключателя, в этом случае tмтз+tвыкл, а как планируете рассчитать МТЗ используя предохранители, при этом установить временную задержку? )))

Без задержки))
У предохранителя ведь задержки нет. Как рассчитывать (выбирать сечние кабеля) в таком случае?

Автор:  physieker [ 22 мар 2016, 06:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор сечения кабеля 10кВ

k-igor писал(а):
Сергей писал(а):
Вопрос ведь про релейную защиту, которая рассчитывается и действует на отключение выключателя, в этом случае tмтз+tвыкл, а как планируете рассчитать МТЗ используя предохранители, при этом установить временную задержку? )))

Без задержки))
У предохранителя ведь задержки нет. Как рассчитывать (выбирать сечние кабеля) в таком случае?

ну как же нет задержки?
см. защитные характеристики предохранителя, например ПН-2 http://textarchive.ru/images/1200/2398492/7a4dbbec.gif

Автор:  Сергей [ 22 мар 2016, 06:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор сечения кабеля 10кВ

k-igor писал(а):
Сергей писал(а):
Вопрос ведь про релейную защиту, которая рассчитывается и действует на отключение выключателя, в этом случае tмтз+tвыкл, а как планируете рассчитать МТЗ используя предохранители, при этом установить временную задержку? )))

Без задержки))
У предохранителя ведь задержки нет. Как рассчитывать (выбирать сечние кабеля) в таком случае?

ВТХ есть, этого достаточно, а дальше все по аналогии с выключателем и РЗиА.

Автор:  k-igor [ 22 мар 2016, 07:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор сечения кабеля 10кВ

Может я не правильно выразился.
Для предохранителя я просто считаю tвыкл - время срабатывания по ВТХ, tмтз=0.
К примеру, для ПКТ 10кВ c In=40А, при токе КЗ более 1000А tвыкл=0,01с.
Или не правильно? :)

Автор:  Сергей [ 22 мар 2016, 08:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор сечения кабеля 10кВ

да, все правильно.

Автор:  asds [ 21 июн 2017, 11:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор сечения кабеля 10кВ

Помогите, пожалуйста! Длина трассы 400 м, нужно подключить проходную КТП-630 - 10/0,4. После нас возможно еще одно подключение по высокой части на 400 кВа. Помогите выбрать кабель по типу и сечению. Трасса в земле. Предлагают кабель АСБЛ 3х120. Не много ли?

Автор:  k-igor [ 21 июн 2017, 13:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор сечения кабеля 10кВ

asds писал(а):
Помогите, пожалуйста! Длина трассы 400 м, нужно подключить проходную КТП-630 - 10/0,4. После нас возможно еще одно подключение по высокой части на 400 кВа. Помогите выбрать кабель по типу и сечению. Трасса в земле. Предлагают кабель АСБЛ 3х120. Не много ли?

В ТУ ничего не прописали. Токи кз нужно знать. При выборе кабеля 10кВ важное значение имеет ток кз, поэтому часто сечение завышают именно из-за кз.

Страница 2 из 3 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/