Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
Добавлено: 14 авг 2013, 15:16
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
gl_en@bvkgroup писал(а):
Длина трассы 300 м, нужно подключить КТП-1000 - 6/0,4. Помогите выбрать кабель по типу и сечению. Трасса по кабельным лоткам. на улице открыто.
Вам следует запросить токи короткого замыкания на источнике питания в максимальном и минимальном режимах, соответственно для проверки кабеля на термическую устойчивость к токам КЗ и расчета уставок релейной защиты. А по нагреву и экономической плотности - по ПУЭ раздел 1.3 - это минут 5, не более.
Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
Добавлено: 20 мар 2016, 11:45
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей писал(а):
vlad писал(а):
Стоит следующая задача. Необходимо проложить кабельную линию 10 кВ до новой трансформаторной подстанции 630кВА. Как правильно выбрать сечение кабеля? Длина кабельной линии 350м.
1 по нагреву. Смотрим нужную таблицу ПУЭ, для соответствующего типа кабеля выбираем сечение, например для ААШв-10 S=16 мм.кв. (I=36,4 А) 2 далее - по экономической плотности тока: п.1.3.25 ПУЭ, с учетом таблицы 1.3.36, например, при использовании максимума нагрузки от 3000 до 5000 Jэк=1,4, S=36,4/1,4=26, принимаем 25 мм.кв. 3 далее по термической устойчивости к ТКЗ: S=Iкз*корень(tмтз+tвыкл.)/С, С - коэффициент, для прокладки на открытом воздухе и при загрузке кабеля до КЗ на 65% С=90, Iкз - уст. ток КЗ, А на ИП. tмтз+tвыкл. - полное время отключения выключателя при наибольшей по времени токовой защите (МТЗ), с Пусть в начале кабеля Iкз=10 кА, tмтз+tвыкл=0,5+0,1 тогда S=10000*корень(0,6)/90=86. Принимаем ближайшее значение - 95 мм.кв. В итоге из трех условий S=95 мм.кв
В случае, если установлен выключатель нагрузки 10кВ с предохранителями, то tмтз+tвыкл будет равно времени срабатывания предохранителей, правильно?
Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
Добавлено: 21 мар 2016, 12:01
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
k-igor писал(а):
Сергей писал(а):
vlad писал(а):
Стоит следующая задача. Необходимо проложить кабельную линию 10 кВ до новой трансформаторной подстанции 630кВА. Как правильно выбрать сечение кабеля? Длина кабельной линии 350м.
1 по нагреву. Смотрим нужную таблицу ПУЭ, для соответствующего типа кабеля выбираем сечение, например для ААШв-10 S=16 мм.кв. (I=36,4 А) 2 далее - по экономической плотности тока: п.1.3.25 ПУЭ, с учетом таблицы 1.3.36, например, при использовании максимума нагрузки от 3000 до 5000 Jэк=1,4, S=36,4/1,4=26, принимаем 25 мм.кв. 3 далее по термической устойчивости к ТКЗ: S=Iкз*корень(tмтз+tвыкл.)/С, С - коэффициент, для прокладки на открытом воздухе и при загрузке кабеля до КЗ на 65% С=90, Iкз - уст. ток КЗ, А на ИП. tмтз+tвыкл. - полное время отключения выключателя при наибольшей по времени токовой защите (МТЗ), с Пусть в начале кабеля Iкз=10 кА, tмтз+tвыкл=0,5+0,1 тогда S=10000*корень(0,6)/90=86. Принимаем ближайшее значение - 95 мм.кв. В итоге из трех условий S=95 мм.кв
В случае, если установлен выключатель нагрузки 10кВ с предохранителями, то tмтз+tвыкл будет равно времени срабатывания предохранителей, правильно?
Вопрос ведь про релейную защиту, которая рассчитывается и действует на отключение выключателя, в этом случае tмтз+tвыкл, а как планируете рассчитать МТЗ используя предохранители, при этом установить временную задержку? )))
Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
Добавлено: 21 мар 2016, 12:22
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей писал(а):
Вопрос ведь про релейную защиту, которая рассчитывается и действует на отключение выключателя, в этом случае tмтз+tвыкл, а как планируете рассчитать МТЗ используя предохранители, при этом установить временную задержку? )))
Без задержки)) У предохранителя ведь задержки нет. Как рассчитывать (выбирать сечние кабеля) в таком случае?
Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
Добавлено: 22 мар 2016, 06:06
Зарегистрирован: 05 сен 2013, 06:11 Сообщений: 54 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:4 раз.
k-igor писал(а):
Сергей писал(а):
Вопрос ведь про релейную защиту, которая рассчитывается и действует на отключение выключателя, в этом случае tмтз+tвыкл, а как планируете рассчитать МТЗ используя предохранители, при этом установить временную задержку? )))
Без задержки)) У предохранителя ведь задержки нет. Как рассчитывать (выбирать сечние кабеля) в таком случае?
Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
Добавлено: 22 мар 2016, 06:54
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
k-igor писал(а):
Сергей писал(а):
Вопрос ведь про релейную защиту, которая рассчитывается и действует на отключение выключателя, в этом случае tмтз+tвыкл, а как планируете рассчитать МТЗ используя предохранители, при этом установить временную задержку? )))
Без задержки)) У предохранителя ведь задержки нет. Как рассчитывать (выбирать сечние кабеля) в таком случае?
ВТХ есть, этого достаточно, а дальше все по аналогии с выключателем и РЗиА.
Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
Добавлено: 22 мар 2016, 07:31
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Может я не правильно выразился. Для предохранителя я просто считаю tвыкл - время срабатывания по ВТХ, tмтз=0. К примеру, для ПКТ 10кВ c In=40А, при токе КЗ более 1000А tвыкл=0,01с. Или не правильно?
Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
Добавлено: 21 июн 2017, 11:58
Зарегистрирован: 21 июн 2017, 11:46 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Помогите, пожалуйста! Длина трассы 400 м, нужно подключить проходную КТП-630 - 10/0,4. После нас возможно еще одно подключение по высокой части на 400 кВа. Помогите выбрать кабель по типу и сечению. Трасса в земле. Предлагают кабель АСБЛ 3х120. Не много ли?
Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
Добавлено: 21 июн 2017, 13:38
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
asds писал(а):
Помогите, пожалуйста! Длина трассы 400 м, нужно подключить проходную КТП-630 - 10/0,4. После нас возможно еще одно подключение по высокой части на 400 кВа. Помогите выбрать кабель по типу и сечению. Трасса в земле. Предлагают кабель АСБЛ 3х120. Не много ли?
В ТУ ничего не прописали. Токи кз нужно знать. При выборе кабеля 10кВ важное значение имеет ток кз, поэтому часто сечение завышают именно из-за кз.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения