Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Выбор сечения кабеля 10кВ http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2157 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Сергей [ 14 авг 2013, 15:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор сечения кабеля 10кВ |
gl_en@bvkgroup писал(а): Длина трассы 300 м, нужно подключить КТП-1000 - 6/0,4. Помогите выбрать кабель по типу и сечению. Трасса по кабельным лоткам. на улице открыто. Вам следует запросить токи короткого замыкания на источнике питания в максимальном и минимальном режимах, соответственно для проверки кабеля на термическую устойчивость к токам КЗ и расчета уставок релейной защиты. А по нагреву и экономической плотности - по ПУЭ раздел 1.3 - это минут 5, не более. |
Автор: | k-igor [ 20 мар 2016, 11:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор сечения кабеля 10кВ |
Сергей писал(а): vlad писал(а): Стоит следующая задача. Необходимо проложить кабельную линию 10 кВ до новой трансформаторной подстанции 630кВА. Как правильно выбрать сечение кабеля? Длина кабельной линии 350м. 1 по нагреву. Смотрим нужную таблицу ПУЭ, для соответствующего типа кабеля выбираем сечение, например для ААШв-10 S=16 мм.кв. (I=36,4 А) 2 далее - по экономической плотности тока: п.1.3.25 ПУЭ, с учетом таблицы 1.3.36, например, при использовании максимума нагрузки от 3000 до 5000 Jэк=1,4, S=36,4/1,4=26, принимаем 25 мм.кв. 3 далее по термической устойчивости к ТКЗ: S=Iкз*корень(tмтз+tвыкл.)/С, С - коэффициент, для прокладки на открытом воздухе и при загрузке кабеля до КЗ на 65% С=90, Iкз - уст. ток КЗ, А на ИП. tмтз+tвыкл. - полное время отключения выключателя при наибольшей по времени токовой защите (МТЗ), с Пусть в начале кабеля Iкз=10 кА, tмтз+tвыкл=0,5+0,1 тогда S=10000*корень(0,6)/90=86. Принимаем ближайшее значение - 95 мм.кв. В итоге из трех условий S=95 мм.кв В случае, если установлен выключатель нагрузки 10кВ с предохранителями, то tмтз+tвыкл будет равно времени срабатывания предохранителей, правильно? |
Автор: | Сергей [ 21 мар 2016, 12:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор сечения кабеля 10кВ |
k-igor писал(а): Сергей писал(а): vlad писал(а): Стоит следующая задача. Необходимо проложить кабельную линию 10 кВ до новой трансформаторной подстанции 630кВА. Как правильно выбрать сечение кабеля? Длина кабельной линии 350м. 1 по нагреву. Смотрим нужную таблицу ПУЭ, для соответствующего типа кабеля выбираем сечение, например для ААШв-10 S=16 мм.кв. (I=36,4 А) 2 далее - по экономической плотности тока: п.1.3.25 ПУЭ, с учетом таблицы 1.3.36, например, при использовании максимума нагрузки от 3000 до 5000 Jэк=1,4, S=36,4/1,4=26, принимаем 25 мм.кв. 3 далее по термической устойчивости к ТКЗ: S=Iкз*корень(tмтз+tвыкл.)/С, С - коэффициент, для прокладки на открытом воздухе и при загрузке кабеля до КЗ на 65% С=90, Iкз - уст. ток КЗ, А на ИП. tмтз+tвыкл. - полное время отключения выключателя при наибольшей по времени токовой защите (МТЗ), с Пусть в начале кабеля Iкз=10 кА, tмтз+tвыкл=0,5+0,1 тогда S=10000*корень(0,6)/90=86. Принимаем ближайшее значение - 95 мм.кв. В итоге из трех условий S=95 мм.кв В случае, если установлен выключатель нагрузки 10кВ с предохранителями, то tмтз+tвыкл будет равно времени срабатывания предохранителей, правильно? Вопрос ведь про релейную защиту, которая рассчитывается и действует на отключение выключателя, в этом случае tмтз+tвыкл, а как планируете рассчитать МТЗ используя предохранители, при этом установить временную задержку? ))) |
Автор: | k-igor [ 21 мар 2016, 12:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор сечения кабеля 10кВ |
Сергей писал(а): Вопрос ведь про релейную защиту, которая рассчитывается и действует на отключение выключателя, в этом случае tмтз+tвыкл, а как планируете рассчитать МТЗ используя предохранители, при этом установить временную задержку? ))) Без задержки)) У предохранителя ведь задержки нет. Как рассчитывать (выбирать сечние кабеля) в таком случае? |
Автор: | physieker [ 22 мар 2016, 06:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор сечения кабеля 10кВ |
k-igor писал(а): Сергей писал(а): Вопрос ведь про релейную защиту, которая рассчитывается и действует на отключение выключателя, в этом случае tмтз+tвыкл, а как планируете рассчитать МТЗ используя предохранители, при этом установить временную задержку? ))) Без задержки)) У предохранителя ведь задержки нет. Как рассчитывать (выбирать сечние кабеля) в таком случае? ну как же нет задержки? см. защитные характеристики предохранителя, например ПН-2 http://textarchive.ru/images/1200/2398492/7a4dbbec.gif |
Автор: | Сергей [ 22 мар 2016, 06:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор сечения кабеля 10кВ |
k-igor писал(а): Сергей писал(а): Вопрос ведь про релейную защиту, которая рассчитывается и действует на отключение выключателя, в этом случае tмтз+tвыкл, а как планируете рассчитать МТЗ используя предохранители, при этом установить временную задержку? ))) Без задержки)) У предохранителя ведь задержки нет. Как рассчитывать (выбирать сечние кабеля) в таком случае? ВТХ есть, этого достаточно, а дальше все по аналогии с выключателем и РЗиА. |
Автор: | k-igor [ 22 мар 2016, 07:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор сечения кабеля 10кВ |
Может я не правильно выразился. Для предохранителя я просто считаю tвыкл - время срабатывания по ВТХ, tмтз=0. К примеру, для ПКТ 10кВ c In=40А, при токе КЗ более 1000А tвыкл=0,01с. Или не правильно? |
Автор: | Сергей [ 22 мар 2016, 08:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор сечения кабеля 10кВ |
да, все правильно. |
Автор: | asds [ 21 июн 2017, 11:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор сечения кабеля 10кВ |
Помогите, пожалуйста! Длина трассы 400 м, нужно подключить проходную КТП-630 - 10/0,4. После нас возможно еще одно подключение по высокой части на 400 кВа. Помогите выбрать кабель по типу и сечению. Трасса в земле. Предлагают кабель АСБЛ 3х120. Не много ли? |
Автор: | k-igor [ 21 июн 2017, 13:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор сечения кабеля 10кВ |
asds писал(а): Помогите, пожалуйста! Длина трассы 400 м, нужно подключить проходную КТП-630 - 10/0,4. После нас возможно еще одно подключение по высокой части на 400 кВа. Помогите выбрать кабель по типу и сечению. Трасса в земле. Предлагают кабель АСБЛ 3х120. Не много ли? В ТУ ничего не прописали. Токи кз нужно знать. При выборе кабеля 10кВ важное значение имеет ток кз, поэтому часто сечение завышают именно из-за кз. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |