 Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 15:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
gl_en@bvkgroup писал(а):
Длина трассы 300 м, нужно подключить КТП-1000 - 6/0,4. Помогите выбрать кабель по типу и сечению. Трасса по кабельным лоткам. на улице открыто.

Вам следует запросить токи короткого замыкания на источнике питания в максимальном и минимальном режимах, соответственно для проверки кабеля на термическую устойчивость к токам КЗ и расчета уставок релейной защиты.
А по нагреву и экономической плотности - по ПУЭ раздел 1.3 - это минут 5, не более.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 11:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
vlad писал(а):
Стоит следующая задача. Необходимо проложить кабельную линию 10 кВ до новой трансформаторной подстанции 630кВА. Как правильно выбрать сечение кабеля? Длина кабельной линии 350м.

1 по нагреву. Смотрим нужную таблицу ПУЭ, для соответствующего типа кабеля выбираем сечение, например для ААШв-10 S=16 мм.кв. (I=36,4 А)
2 далее - по экономической плотности тока: п.1.3.25 ПУЭ, с учетом таблицы 1.3.36, например, при использовании максимума нагрузки от 3000 до 5000 Jэк=1,4, S=36,4/1,4=26, принимаем 25 мм.кв.
3 далее по термической устойчивости к ТКЗ: S=Iкз*корень(tмтз+tвыкл.)/С,
С - коэффициент, для прокладки на открытом воздухе и при загрузке кабеля до КЗ на 65% С=90,
Iкз - уст. ток КЗ, А на ИП.
tмтз+tвыкл. - полное время отключения выключателя при наибольшей по времени токовой защите (МТЗ), с
Пусть в начале кабеля Iкз=10 кА, tмтз+tвыкл=0,5+0,1
тогда S=10000*корень(0,6)/90=86.
Принимаем ближайшее значение - 95 мм.кв.
В итоге из трех условий S=95 мм.кв

В случае, если установлен выключатель нагрузки 10кВ с предохранителями, то tмтз+tвыкл будет равно времени срабатывания предохранителей, правильно?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 12:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
k-igor писал(а):
Сергей писал(а):
vlad писал(а):
Стоит следующая задача. Необходимо проложить кабельную линию 10 кВ до новой трансформаторной подстанции 630кВА. Как правильно выбрать сечение кабеля? Длина кабельной линии 350м.

1 по нагреву. Смотрим нужную таблицу ПУЭ, для соответствующего типа кабеля выбираем сечение, например для ААШв-10 S=16 мм.кв. (I=36,4 А)
2 далее - по экономической плотности тока: п.1.3.25 ПУЭ, с учетом таблицы 1.3.36, например, при использовании максимума нагрузки от 3000 до 5000 Jэк=1,4, S=36,4/1,4=26, принимаем 25 мм.кв.
3 далее по термической устойчивости к ТКЗ: S=Iкз*корень(tмтз+tвыкл.)/С,
С - коэффициент, для прокладки на открытом воздухе и при загрузке кабеля до КЗ на 65% С=90,
Iкз - уст. ток КЗ, А на ИП.
tмтз+tвыкл. - полное время отключения выключателя при наибольшей по времени токовой защите (МТЗ), с
Пусть в начале кабеля Iкз=10 кА, tмтз+tвыкл=0,5+0,1
тогда S=10000*корень(0,6)/90=86.
Принимаем ближайшее значение - 95 мм.кв.
В итоге из трех условий S=95 мм.кв

В случае, если установлен выключатель нагрузки 10кВ с предохранителями, то tмтз+tвыкл будет равно времени срабатывания предохранителей, правильно?

Вопрос ведь про релейную защиту, которая рассчитывается и действует на отключение выключателя, в этом случае tмтз+tвыкл, а как планируете рассчитать МТЗ используя предохранители, при этом установить временную задержку? )))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 12:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
Вопрос ведь про релейную защиту, которая рассчитывается и действует на отключение выключателя, в этом случае tмтз+tвыкл, а как планируете рассчитать МТЗ используя предохранители, при этом установить временную задержку? )))

Без задержки))
У предохранителя ведь задержки нет. Как рассчитывать (выбирать сечние кабеля) в таком случае?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 06:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 сен 2013, 06:11
Сообщений: 54
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
k-igor писал(а):
Сергей писал(а):
Вопрос ведь про релейную защиту, которая рассчитывается и действует на отключение выключателя, в этом случае tмтз+tвыкл, а как планируете рассчитать МТЗ используя предохранители, при этом установить временную задержку? )))

Без задержки))
У предохранителя ведь задержки нет. Как рассчитывать (выбирать сечние кабеля) в таком случае?

ну как же нет задержки?
см. защитные характеристики предохранителя, например ПН-2 http://textarchive.ru/images/1200/2398492/7a4dbbec.gif


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 06:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
k-igor писал(а):
Сергей писал(а):
Вопрос ведь про релейную защиту, которая рассчитывается и действует на отключение выключателя, в этом случае tмтз+tвыкл, а как планируете рассчитать МТЗ используя предохранители, при этом установить временную задержку? )))

Без задержки))
У предохранителя ведь задержки нет. Как рассчитывать (выбирать сечние кабеля) в таком случае?

ВТХ есть, этого достаточно, а дальше все по аналогии с выключателем и РЗиА.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 07:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Может я не правильно выразился.
Для предохранителя я просто считаю tвыкл - время срабатывания по ВТХ, tмтз=0.
К примеру, для ПКТ 10кВ c In=40А, при токе КЗ более 1000А tвыкл=0,01с.
Или не правильно? :)


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 08:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
да, все правильно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 11:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 июн 2017, 11:46
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Помогите, пожалуйста! Длина трассы 400 м, нужно подключить проходную КТП-630 - 10/0,4. После нас возможно еще одно подключение по высокой части на 400 кВа. Помогите выбрать кабель по типу и сечению. Трасса в земле. Предлагают кабель АСБЛ 3х120. Не много ли?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 13:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
asds писал(а):
Помогите, пожалуйста! Длина трассы 400 м, нужно подключить проходную КТП-630 - 10/0,4. После нас возможно еще одно подключение по высокой части на 400 кВа. Помогите выбрать кабель по типу и сечению. Трасса в земле. Предлагают кабель АСБЛ 3х120. Не много ли?

В ТУ ничего не прописали. Токи кз нужно знать. При выборе кабеля 10кВ важное значение имеет ток кз, поэтому часто сечение завышают именно из-за кз.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика