Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Выбор сечения кабеля 10кВ
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2157
Страница 1 из 3

Автор:  vlad [ 22 май 2012, 07:24 ]
Заголовок сообщения:  Выбор сечения кабеля 10кВ

Стоит следующая задача. Необходимо проложить кабельную линию 10 кВ до новой трансформаторной подстанции 630кВА. Как правильно выбрать сечение кабеля? Длина кабельной линии 350м.

Автор:  Сергей [ 22 май 2012, 09:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор сечения кабеля 10кВ

vlad писал(а):
Стоит следующая задача. Необходимо проложить кабельную линию 10 кВ до новой трансформаторной подстанции 630кВА. Как правильно выбрать сечение кабеля? Длина кабельной линии 350м.

1 по нагреву. Смотрим нужную таблицу ПУЭ, для соответствующего типа кабеля выбираем сечение, например для ААШв-10 S=16 мм.кв. (I=36,4 А)
2 далее - по экономической плотности тока: п.1.3.25 ПУЭ, с учетом таблицы 1.3.36, например, при использовании максимума нагрузки от 3000 до 5000 Jэк=1,4, S=36,4/1,4=26, принимаем 25 мм.кв.
3 далее по термической устойчивости к ТКЗ: S=Iкз*корень(tмтз+tвыкл.)/С,
С - коэффициент, для прокладки на открытом воздухе и при загрузке кабеля до КЗ на 65% С=90,
Iкз - уст. ток КЗ, А на ИП.
tмтз+tвыкл. - полное время отключения выключателя при наибольшей по времени токовой защите (МТЗ), с
Пусть в начале кабеля Iкз=10 кА, tмтз+tвыкл=0,5+0,1
тогда S=10000*корень(0,6)/90=86.
Принимаем ближайшее значение - 95 мм.кв.
В итоге из трех условий S=95 мм.кв

Автор:  k-igor [ 22 май 2012, 11:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор сечения кабеля 10кВ

Не всегда удается посчитать на термическую устойчивость... главное, чтобы 2 первых пункта проходило.

Автор:  vlad [ 22 май 2012, 12:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор сечения кабеля 10кВ

Сергей писал(а):
vlad писал(а):
Стоит следующая задача. Необходимо проложить кабельную линию 10 кВ до новой трансформаторной подстанции 630кВА. Как правильно выбрать сечение кабеля? Длина кабельной линии 350м.

1 по нагреву. Смотрим нужную таблицу ПУЭ, для соответствующего типа кабеля выбираем сечение, например для ААШв-10 S=16 мм.кв. (I=36,4 А)
2 далее - по экономической плотности тока: п.1.3.25 ПУЭ, с учетом таблицы 1.3.36, например, при использовании максимума нагрузки от 3000 до 5000 Jэк=1,4, S=36,4/1,4=26, принимаем 25 мм.кв.
3 далее по термической устойчивости к ТКЗ: S=Iкз*корень(tмтз+tвыкл.)/С,
С - коэффициент, для прокладки на открытом воздухе и при загрузке кабеля до КЗ на 65% С=90,
Iкз - уст. ток КЗ, А на ИП.
tмтз+tвыкл. - полное время отключения выключателя при наибольшей по времени токовой защите (МТЗ), с
Пусть в начале кабеля Iкз=10 кА, tмтз+tвыкл=0,5+0,1
тогда S=10000*корень(0,6)/90=86.
Принимаем ближайшее значение - 95 мм.кв.
В итоге из трех условий S=95 мм.кв

Спс, перечитал еще раз ПУЭ и все понял.

Автор:  Сергей [ 22 май 2012, 17:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор сечения кабеля 10кВ

Не дожидаясь вопроса, откуда взять значение коэффициента С, приведу данные из указаний по расчету электрических сетей

Автор:  Жулдыз [ 11 июл 2013, 06:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор сечения кабеля 10кВ

А как вы посчитали расчетный ток?

Автор:  k-igor [ 11 июл 2013, 06:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор сечения кабеля 10кВ

Жулдыз писал(а):
А как вы посчитали расчетный ток?

I=630/корень(3)*10

Автор:  Жулдыз [ 11 июл 2013, 07:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор сечения кабеля 10кВ

спасибо, вроде поняла!)

Автор:  gl_en@bvkgroup [ 14 авг 2013, 13:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор сечения кабеля 10кВ

Длина трассы 300 м, нужно подключить КТП-1000 - 6/0,4. Помогите выбрать кабель по типу и сечению. Трасса по кабельным лоткам. на улице открыто.

Автор:  k-igor [ 14 авг 2013, 13:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор сечения кабеля 10кВ

gl_en@bvkgroup писал(а):
Длина трассы 300 м, нужно подключить КТП-1000 - 6/0,4. Помогите выбрать кабель по типу и сечению. Трасса по кабельным лоткам. на улице открыто.

А что хотите медь, алюминий?
Сколько чосов будет работать ваше предприятие? Для проверки кабеля по экономической плотности тока.
-более 1000 до 3000
-более 3000 до 5000
-более 5000