Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
Добавлено: 14 авг 2013, 15:16
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
gl_en@bvkgroup писал(а):
Длина трассы 300 м, нужно подключить КТП-1000 - 6/0,4. Помогите выбрать кабель по типу и сечению. Трасса по кабельным лоткам. на улице открыто.
Вам следует запросить токи короткого замыкания на источнике питания в максимальном и минимальном режимах, соответственно для проверки кабеля на термическую устойчивость к токам КЗ и расчета уставок релейной защиты. А по нагреву и экономической плотности - по ПУЭ раздел 1.3 - это минут 5, не более.
Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
Добавлено: 20 мар 2016, 11:45
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей писал(а):
vlad писал(а):
Стоит следующая задача. Необходимо проложить кабельную линию 10 кВ до новой трансформаторной подстанции 630кВА. Как правильно выбрать сечение кабеля? Длина кабельной линии 350м.
1 по нагреву. Смотрим нужную таблицу ПУЭ, для соответствующего типа кабеля выбираем сечение, например для ААШв-10 S=16 мм.кв. (I=36,4 А) 2 далее - по экономической плотности тока: п.1.3.25 ПУЭ, с учетом таблицы 1.3.36, например, при использовании максимума нагрузки от 3000 до 5000 Jэк=1,4, S=36,4/1,4=26, принимаем 25 мм.кв. 3 далее по термической устойчивости к ТКЗ: S=Iкз*корень(tмтз+tвыкл.)/С, С - коэффициент, для прокладки на открытом воздухе и при загрузке кабеля до КЗ на 65% С=90, Iкз - уст. ток КЗ, А на ИП. tмтз+tвыкл. - полное время отключения выключателя при наибольшей по времени токовой защите (МТЗ), с Пусть в начале кабеля Iкз=10 кА, tмтз+tвыкл=0,5+0,1 тогда S=10000*корень(0,6)/90=86. Принимаем ближайшее значение - 95 мм.кв. В итоге из трех условий S=95 мм.кв
В случае, если установлен выключатель нагрузки 10кВ с предохранителями, то tмтз+tвыкл будет равно времени срабатывания предохранителей, правильно?
Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
Добавлено: 21 мар 2016, 12:01
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
k-igor писал(а):
Сергей писал(а):
vlad писал(а):
Стоит следующая задача. Необходимо проложить кабельную линию 10 кВ до новой трансформаторной подстанции 630кВА. Как правильно выбрать сечение кабеля? Длина кабельной линии 350м.
1 по нагреву. Смотрим нужную таблицу ПУЭ, для соответствующего типа кабеля выбираем сечение, например для ААШв-10 S=16 мм.кв. (I=36,4 А) 2 далее - по экономической плотности тока: п.1.3.25 ПУЭ, с учетом таблицы 1.3.36, например, при использовании максимума нагрузки от 3000 до 5000 Jэк=1,4, S=36,4/1,4=26, принимаем 25 мм.кв. 3 далее по термической устойчивости к ТКЗ: S=Iкз*корень(tмтз+tвыкл.)/С, С - коэффициент, для прокладки на открытом воздухе и при загрузке кабеля до КЗ на 65% С=90, Iкз - уст. ток КЗ, А на ИП. tмтз+tвыкл. - полное время отключения выключателя при наибольшей по времени токовой защите (МТЗ), с Пусть в начале кабеля Iкз=10 кА, tмтз+tвыкл=0,5+0,1 тогда S=10000*корень(0,6)/90=86. Принимаем ближайшее значение - 95 мм.кв. В итоге из трех условий S=95 мм.кв
В случае, если установлен выключатель нагрузки 10кВ с предохранителями, то tмтз+tвыкл будет равно времени срабатывания предохранителей, правильно?
Вопрос ведь про релейную защиту, которая рассчитывается и действует на отключение выключателя, в этом случае tмтз+tвыкл, а как планируете рассчитать МТЗ используя предохранители, при этом установить временную задержку? )))
Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
Добавлено: 21 мар 2016, 12:22
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей писал(а):
Вопрос ведь про релейную защиту, которая рассчитывается и действует на отключение выключателя, в этом случае tмтз+tвыкл, а как планируете рассчитать МТЗ используя предохранители, при этом установить временную задержку? )))
Без задержки)) У предохранителя ведь задержки нет. Как рассчитывать (выбирать сечние кабеля) в таком случае?
Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
Добавлено: 22 мар 2016, 06:06
Зарегистрирован: 05 сен 2013, 06:11 Сообщений: 54 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:4 раз.
k-igor писал(а):
Сергей писал(а):
Вопрос ведь про релейную защиту, которая рассчитывается и действует на отключение выключателя, в этом случае tмтз+tвыкл, а как планируете рассчитать МТЗ используя предохранители, при этом установить временную задержку? )))
Без задержки)) У предохранителя ведь задержки нет. Как рассчитывать (выбирать сечние кабеля) в таком случае?
Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
Добавлено: 22 мар 2016, 06:54
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
k-igor писал(а):
Сергей писал(а):
Вопрос ведь про релейную защиту, которая рассчитывается и действует на отключение выключателя, в этом случае tмтз+tвыкл, а как планируете рассчитать МТЗ используя предохранители, при этом установить временную задержку? )))
Без задержки)) У предохранителя ведь задержки нет. Как рассчитывать (выбирать сечние кабеля) в таком случае?
ВТХ есть, этого достаточно, а дальше все по аналогии с выключателем и РЗиА.
Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
Добавлено: 22 мар 2016, 07:31
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Может я не правильно выразился. Для предохранителя я просто считаю tвыкл - время срабатывания по ВТХ, tмтз=0. К примеру, для ПКТ 10кВ c In=40А, при токе КЗ более 1000А tвыкл=0,01с. Или не правильно?
Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
Добавлено: 21 июн 2017, 11:58
Зарегистрирован: 21 июн 2017, 11:46 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Помогите, пожалуйста! Длина трассы 400 м, нужно подключить проходную КТП-630 - 10/0,4. После нас возможно еще одно подключение по высокой части на 400 кВа. Помогите выбрать кабель по типу и сечению. Трасса в земле. Предлагают кабель АСБЛ 3х120. Не много ли?
Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
Добавлено: 21 июн 2017, 13:38
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
asds писал(а):
Помогите, пожалуйста! Длина трассы 400 м, нужно подключить проходную КТП-630 - 10/0,4. После нас возможно еще одно подключение по высокой части на 400 кВа. Помогите выбрать кабель по типу и сечению. Трасса в земле. Предлагают кабель АСБЛ 3х120. Не много ли?
В ТУ ничего не прописали. Токи кз нужно знать. При выборе кабеля 10кВ важное значение имеет ток кз, поэтому часто сечение завышают именно из-за кз.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], MailRu [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения