Стоит следующая задача. Необходимо проложить кабельную линию 10 кВ до новой трансформаторной подстанции 630кВА. Как правильно выбрать сечение кабеля? Длина кабельной линии 350м. |
Автор: | Сергей [ 22 май 2012, 09:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор сечения кабеля 10кВ |
vlad писал(а): Стоит следующая задача. Необходимо проложить кабельную линию 10 кВ до новой трансформаторной подстанции 630кВА. Как правильно выбрать сечение кабеля? Длина кабельной линии 350м. 1 по нагреву. Смотрим нужную таблицу ПУЭ, для соответствующего типа кабеля выбираем сечение, например для ААШв-10 S=16 мм.кв. (I=36,4 А) 2 далее - по экономической плотности тока: п.1.3.25 ПУЭ, с учетом таблицы 1.3.36, например, при использовании максимума нагрузки от 3000 до 5000 Jэк=1,4, S=36,4/1,4=26, принимаем 25 мм.кв. 3 далее по термической устойчивости к ТКЗ: S=Iкз*корень(tмтз+tвыкл.)/С, С - коэффициент, для прокладки на открытом воздухе и при загрузке кабеля до КЗ на 65% С=90, Iкз - уст. ток КЗ, А на ИП. tмтз+tвыкл. - полное время отключения выключателя при наибольшей по времени токовой защите (МТЗ), с Пусть в начале кабеля Iкз=10 кА, tмтз+tвыкл=0,5+0,1 тогда S=10000*корень(0,6)/90=86. Принимаем ближайшее значение - 95 мм.кв. В итоге из трех условий S=95 мм.кв |
Автор: | k-igor [ 22 май 2012, 11:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор сечения кабеля 10кВ |
Не всегда удается посчитать на термическую устойчивость... главное, чтобы 2 первых пункта проходило. |
Автор: | vlad [ 22 май 2012, 12:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор сечения кабеля 10кВ |
Сергей писал(а): vlad писал(а): Стоит следующая задача. Необходимо проложить кабельную линию 10 кВ до новой трансформаторной подстанции 630кВА. Как правильно выбрать сечение кабеля? Длина кабельной линии 350м. 1 по нагреву. Смотрим нужную таблицу ПУЭ, для соответствующего типа кабеля выбираем сечение, например для ААШв-10 S=16 мм.кв. (I=36,4 А) 2 далее - по экономической плотности тока: п.1.3.25 ПУЭ, с учетом таблицы 1.3.36, например, при использовании максимума нагрузки от 3000 до 5000 Jэк=1,4, S=36,4/1,4=26, принимаем 25 мм.кв. 3 далее по термической устойчивости к ТКЗ: S=Iкз*корень(tмтз+tвыкл.)/С, С - коэффициент, для прокладки на открытом воздухе и при загрузке кабеля до КЗ на 65% С=90, Iкз - уст. ток КЗ, А на ИП. tмтз+tвыкл. - полное время отключения выключателя при наибольшей по времени токовой защите (МТЗ), с Пусть в начале кабеля Iкз=10 кА, tмтз+tвыкл=0,5+0,1 тогда S=10000*корень(0,6)/90=86. Принимаем ближайшее значение - 95 мм.кв. В итоге из трех условий S=95 мм.кв Спс, перечитал еще раз ПУЭ и все понял. |
Автор: | Сергей [ 22 май 2012, 17:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор сечения кабеля 10кВ |
Не дожидаясь вопроса, откуда взять значение коэффициента С, приведу данные из указаний по расчету электрических сетей |
Автор: | Жулдыз [ 11 июл 2013, 06:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор сечения кабеля 10кВ |
А как вы посчитали расчетный ток? |
Автор: | k-igor [ 11 июл 2013, 06:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор сечения кабеля 10кВ |
Жулдыз писал(а): А как вы посчитали расчетный ток? I=630/корень(3)*10 |
Автор: | Жулдыз [ 11 июл 2013, 07:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор сечения кабеля 10кВ |
спасибо, вроде поняла!) |
Автор: | gl_en@bvkgroup [ 14 авг 2013, 13:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор сечения кабеля 10кВ |
Длина трассы 300 м, нужно подключить КТП-1000 - 6/0,4. Помогите выбрать кабель по типу и сечению. Трасса по кабельным лоткам. на улице открыто. |
Автор: | k-igor [ 14 авг 2013, 13:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор сечения кабеля 10кВ |
gl_en@bvkgroup писал(а): Длина трассы 300 м, нужно подключить КТП-1000 - 6/0,4. Помогите выбрать кабель по типу и сечению. Трасса по кабельным лоткам. на улице открыто. А что хотите медь, алюминий? Сколько чосов будет работать ваше предприятие? Для проверки кабеля по экономической плотности тока. -более 1000 до 3000 -более 3000 до 5000 -более 5000 |