Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 14:08

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Выбор сечения кабеля 10кВ
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 07:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32
Сообщений: 48
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Стоит следующая задача. Необходимо проложить кабельную линию 10 кВ до новой трансформаторной подстанции 630кВА. Как правильно выбрать сечение кабеля? Длина кабельной линии 350м.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 09:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
vlad писал(а):
Стоит следующая задача. Необходимо проложить кабельную линию 10 кВ до новой трансформаторной подстанции 630кВА. Как правильно выбрать сечение кабеля? Длина кабельной линии 350м.

1 по нагреву. Смотрим нужную таблицу ПУЭ, для соответствующего типа кабеля выбираем сечение, например для ААШв-10 S=16 мм.кв. (I=36,4 А)
2 далее - по экономической плотности тока: п.1.3.25 ПУЭ, с учетом таблицы 1.3.36, например, при использовании максимума нагрузки от 3000 до 5000 Jэк=1,4, S=36,4/1,4=26, принимаем 25 мм.кв.
3 далее по термической устойчивости к ТКЗ: S=Iкз*корень(tмтз+tвыкл.)/С,
С - коэффициент, для прокладки на открытом воздухе и при загрузке кабеля до КЗ на 65% С=90,
Iкз - уст. ток КЗ, А на ИП.
tмтз+tвыкл. - полное время отключения выключателя при наибольшей по времени токовой защите (МТЗ), с
Пусть в начале кабеля Iкз=10 кА, tмтз+tвыкл=0,5+0,1
тогда S=10000*корень(0,6)/90=86.
Принимаем ближайшее значение - 95 мм.кв.
В итоге из трех условий S=95 мм.кв


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 11:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Не всегда удается посчитать на термическую устойчивость... главное, чтобы 2 первых пункта проходило.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 12:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32
Сообщений: 48
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Сергей писал(а):
vlad писал(а):
Стоит следующая задача. Необходимо проложить кабельную линию 10 кВ до новой трансформаторной подстанции 630кВА. Как правильно выбрать сечение кабеля? Длина кабельной линии 350м.

1 по нагреву. Смотрим нужную таблицу ПУЭ, для соответствующего типа кабеля выбираем сечение, например для ААШв-10 S=16 мм.кв. (I=36,4 А)
2 далее - по экономической плотности тока: п.1.3.25 ПУЭ, с учетом таблицы 1.3.36, например, при использовании максимума нагрузки от 3000 до 5000 Jэк=1,4, S=36,4/1,4=26, принимаем 25 мм.кв.
3 далее по термической устойчивости к ТКЗ: S=Iкз*корень(tмтз+tвыкл.)/С,
С - коэффициент, для прокладки на открытом воздухе и при загрузке кабеля до КЗ на 65% С=90,
Iкз - уст. ток КЗ, А на ИП.
tмтз+tвыкл. - полное время отключения выключателя при наибольшей по времени токовой защите (МТЗ), с
Пусть в начале кабеля Iкз=10 кА, tмтз+tвыкл=0,5+0,1
тогда S=10000*корень(0,6)/90=86.
Принимаем ближайшее значение - 95 мм.кв.
В итоге из трех условий S=95 мм.кв

Спс, перечитал еще раз ПУЭ и все понял.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 17:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Не дожидаясь вопроса, откуда взять значение коэффициента С, приведу данные из указаний по расчету электрических сетей


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.



За это сообщение автора Сергей поблагодарил: dobrado55 (29 май 2017, 12:35)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 06:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
А как вы посчитали расчетный ток?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 06:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Жулдыз писал(а):
А как вы посчитали расчетный ток?

I=630/корень(3)*10

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 07:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
спасибо, вроде поняла!)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 13:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 авг 2013, 13:10
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Длина трассы 300 м, нужно подключить КТП-1000 - 6/0,4. Помогите выбрать кабель по типу и сечению. Трасса по кабельным лоткам. на улице открыто.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 13:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
gl_en@bvkgroup писал(а):
Длина трассы 300 м, нужно подключить КТП-1000 - 6/0,4. Помогите выбрать кабель по типу и сечению. Трасса по кабельным лоткам. на улице открыто.

А что хотите медь, алюминий?
Сколько чосов будет работать ваше предприятие? Для проверки кабеля по экономической плотности тока.
-более 1000 до 3000
-более 3000 до 5000
-более 5000

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика