Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32 Сообщений: 48 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:4 раз.
Стоит следующая задача. Необходимо проложить кабельную линию 10 кВ до новой трансформаторной подстанции 630кВА. Как правильно выбрать сечение кабеля? Длина кабельной линии 350м.
Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
Добавлено: 22 май 2012, 09:18
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
vlad писал(а):
Стоит следующая задача. Необходимо проложить кабельную линию 10 кВ до новой трансформаторной подстанции 630кВА. Как правильно выбрать сечение кабеля? Длина кабельной линии 350м.
1 по нагреву. Смотрим нужную таблицу ПУЭ, для соответствующего типа кабеля выбираем сечение, например для ААШв-10 S=16 мм.кв. (I=36,4 А) 2 далее - по экономической плотности тока: п.1.3.25 ПУЭ, с учетом таблицы 1.3.36, например, при использовании максимума нагрузки от 3000 до 5000 Jэк=1,4, S=36,4/1,4=26, принимаем 25 мм.кв. 3 далее по термической устойчивости к ТКЗ: S=Iкз*корень(tмтз+tвыкл.)/С, С - коэффициент, для прокладки на открытом воздухе и при загрузке кабеля до КЗ на 65% С=90, Iкз - уст. ток КЗ, А на ИП. tмтз+tвыкл. - полное время отключения выключателя при наибольшей по времени токовой защите (МТЗ), с Пусть в начале кабеля Iкз=10 кА, tмтз+tвыкл=0,5+0,1 тогда S=10000*корень(0,6)/90=86. Принимаем ближайшее значение - 95 мм.кв. В итоге из трех условий S=95 мм.кв
Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
Добавлено: 22 май 2012, 12:00
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32 Сообщений: 48 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:4 раз.
Сергей писал(а):
vlad писал(а):
Стоит следующая задача. Необходимо проложить кабельную линию 10 кВ до новой трансформаторной подстанции 630кВА. Как правильно выбрать сечение кабеля? Длина кабельной линии 350м.
1 по нагреву. Смотрим нужную таблицу ПУЭ, для соответствующего типа кабеля выбираем сечение, например для ААШв-10 S=16 мм.кв. (I=36,4 А) 2 далее - по экономической плотности тока: п.1.3.25 ПУЭ, с учетом таблицы 1.3.36, например, при использовании максимума нагрузки от 3000 до 5000 Jэк=1,4, S=36,4/1,4=26, принимаем 25 мм.кв. 3 далее по термической устойчивости к ТКЗ: S=Iкз*корень(tмтз+tвыкл.)/С, С - коэффициент, для прокладки на открытом воздухе и при загрузке кабеля до КЗ на 65% С=90, Iкз - уст. ток КЗ, А на ИП. tмтз+tвыкл. - полное время отключения выключателя при наибольшей по времени токовой защите (МТЗ), с Пусть в начале кабеля Iкз=10 кА, tмтз+tвыкл=0,5+0,1 тогда S=10000*корень(0,6)/90=86. Принимаем ближайшее значение - 95 мм.кв. В итоге из трех условий S=95 мм.кв
Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
Добавлено: 14 авг 2013, 13:58
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
gl_en@bvkgroup писал(а):
Длина трассы 300 м, нужно подключить КТП-1000 - 6/0,4. Помогите выбрать кабель по типу и сечению. Трасса по кабельным лоткам. на улице открыто.
А что хотите медь, алюминий? Сколько чосов будет работать ваше предприятие? Для проверки кабеля по экономической плотности тока. -более 1000 до 3000 -более 3000 до 5000 -более 5000
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения