Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32 Сообщений: 48 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:4 раз.
Стоит следующая задача. Необходимо проложить кабельную линию 10 кВ до новой трансформаторной подстанции 630кВА. Как правильно выбрать сечение кабеля? Длина кабельной линии 350м.
Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
Добавлено: 22 май 2012, 09:18
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
vlad писал(а):
Стоит следующая задача. Необходимо проложить кабельную линию 10 кВ до новой трансформаторной подстанции 630кВА. Как правильно выбрать сечение кабеля? Длина кабельной линии 350м.
1 по нагреву. Смотрим нужную таблицу ПУЭ, для соответствующего типа кабеля выбираем сечение, например для ААШв-10 S=16 мм.кв. (I=36,4 А) 2 далее - по экономической плотности тока: п.1.3.25 ПУЭ, с учетом таблицы 1.3.36, например, при использовании максимума нагрузки от 3000 до 5000 Jэк=1,4, S=36,4/1,4=26, принимаем 25 мм.кв. 3 далее по термической устойчивости к ТКЗ: S=Iкз*корень(tмтз+tвыкл.)/С, С - коэффициент, для прокладки на открытом воздухе и при загрузке кабеля до КЗ на 65% С=90, Iкз - уст. ток КЗ, А на ИП. tмтз+tвыкл. - полное время отключения выключателя при наибольшей по времени токовой защите (МТЗ), с Пусть в начале кабеля Iкз=10 кА, tмтз+tвыкл=0,5+0,1 тогда S=10000*корень(0,6)/90=86. Принимаем ближайшее значение - 95 мм.кв. В итоге из трех условий S=95 мм.кв
Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
Добавлено: 22 май 2012, 12:00
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32 Сообщений: 48 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:4 раз.
Сергей писал(а):
vlad писал(а):
Стоит следующая задача. Необходимо проложить кабельную линию 10 кВ до новой трансформаторной подстанции 630кВА. Как правильно выбрать сечение кабеля? Длина кабельной линии 350м.
1 по нагреву. Смотрим нужную таблицу ПУЭ, для соответствующего типа кабеля выбираем сечение, например для ААШв-10 S=16 мм.кв. (I=36,4 А) 2 далее - по экономической плотности тока: п.1.3.25 ПУЭ, с учетом таблицы 1.3.36, например, при использовании максимума нагрузки от 3000 до 5000 Jэк=1,4, S=36,4/1,4=26, принимаем 25 мм.кв. 3 далее по термической устойчивости к ТКЗ: S=Iкз*корень(tмтз+tвыкл.)/С, С - коэффициент, для прокладки на открытом воздухе и при загрузке кабеля до КЗ на 65% С=90, Iкз - уст. ток КЗ, А на ИП. tмтз+tвыкл. - полное время отключения выключателя при наибольшей по времени токовой защите (МТЗ), с Пусть в начале кабеля Iкз=10 кА, tмтз+tвыкл=0,5+0,1 тогда S=10000*корень(0,6)/90=86. Принимаем ближайшее значение - 95 мм.кв. В итоге из трех условий S=95 мм.кв
Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
Добавлено: 14 авг 2013, 13:58
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
gl_en@bvkgroup писал(а):
Длина трассы 300 м, нужно подключить КТП-1000 - 6/0,4. Помогите выбрать кабель по типу и сечению. Трасса по кабельным лоткам. на улице открыто.
А что хотите медь, алюминий? Сколько чосов будет работать ваше предприятие? Для проверки кабеля по экономической плотности тока. -более 1000 до 3000 -более 3000 до 5000 -более 5000
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения