Автор: | Владимир5 [ 17 май 2012, 07:11 ] |
Заголовок сообщения: | Пересечение кабелями противопожарных перегородок 1 типа |
Разрешается ли пересекать кабелем (кабелями) противопожарные перегородки 1 типа? Если да, то какие требования? |
Автор: | Proektant [ 17 май 2012, 11:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пересечение кабелями противопожарных перегородок 1 типа |
Владимир5 писал(а): Разрешается ли пересекать кабелем (кабелями) противопожарные перегородки 1 типа? Если да, то какие требования? Из ТКП 45-2.02-142-2011 Здания, строительные конструкции, материалы и изделия. Правила пожарно-технической классификации п.4.3.4 ... Допускается в стенах 1-го типа заполнение проемов противопожарными заполнениями проемов особого типа с пределом огнестойкости не менее EI 120. Допускается пересечение противопожарных стен и пере-крытий 1-го типа трубопроводами систем водо- и тепло¬снабжения, канализации и электрическими сетями. |