 Заголовок сообщения: Пересечение кабелями противопожарных перегородок 1 типа
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 07:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 мар 2012, 07:08
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Разрешается ли пересекать кабелем (кабелями) противопожарные перегородки 1 типа? Если да, то какие требования?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Пересечение кабелями противопожарных перегородок 1 типа
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 11:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Владимир5 писал(а):
Разрешается ли пересекать кабелем (кабелями) противопожарные перегородки 1 типа? Если да, то какие требования?

Из ТКП 45-2.02-142-2011 Здания, строительные конструкции, материалы и изделия. Правила пожарно-технической классификации
п.4.3.4 ...
Допускается в стенах 1-го типа заполнение проемов противопожарными заполнениями проемов особого типа с пределом огнестойкости не менее EI 120. Допускается пересечение противопожарных стен и пере-крытий 1-го типа трубопроводами систем водо- и тепло¬снабжения, канализации и электрическими сетями.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика