Пересечение кабелями противопожарных перегородок 1 типа
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2149
Страница 1 из 1

Автор:  Владимир5 [ 17 май 2012, 07:11 ]
Заголовок сообщения:  Пересечение кабелями противопожарных перегородок 1 типа

Разрешается ли пересекать кабелем (кабелями) противопожарные перегородки 1 типа? Если да, то какие требования?

Автор:  Proektant [ 17 май 2012, 11:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пересечение кабелями противопожарных перегородок 1 типа

Владимир5 писал(а):
Разрешается ли пересекать кабелем (кабелями) противопожарные перегородки 1 типа? Если да, то какие требования?

Из ТКП 45-2.02-142-2011 Здания, строительные конструкции, материалы и изделия. Правила пожарно-технической классификации
п.4.3.4 ...
Допускается в стенах 1-го типа заполнение проемов противопожарными заполнениями проемов особого типа с пределом огнестойкости не менее EI 120. Допускается пересечение противопожарных стен и пере-крытий 1-го типа трубопроводами систем водо- и тепло¬снабжения, канализации и электрическими сетями.