Заголовок сообщения: Re: Пересечение кабелями противопожарных перегородок 1 типа
Добавлено: 17 май 2012, 11:09
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Владимир5 писал(а):
Разрешается ли пересекать кабелем (кабелями) противопожарные перегородки 1 типа? Если да, то какие требования?
Из ТКП 45-2.02-142-2011 Здания, строительные конструкции, материалы и изделия. Правила пожарно-технической классификации п.4.3.4 ... Допускается в стенах 1-го типа заполнение проемов противопожарными заполнениями проемов особого типа с пределом огнестойкости не менее EI 120. Допускается пересечение противопожарных стен и пере-крытий 1-го типа трубопроводами систем водо- и тепло¬снабжения, канализации и электрическими сетями.