Автор: | студебеккер [ 10 май 2012, 04:29 ] |
Заголовок сообщения: | Как обязать зменить кабель ВВГ на СИП? |
Как обязать абонента заменить проходящую КЛ-0,4кВ (ВВГ 4*50) на подвесе по ВЛ- о,4кВ на СИП? Граница э.о. и б.п. на ктп. Где-то встречал, что не допускается свыше 16 мм.кв. не могу найти где...Нужно грамотно написать предписание. Советуйте,Уважаемые... |
Автор: | k-igor [ 10 май 2012, 05:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как обязать зменить кабель ВВГ на СИП? |
студебеккер писал(а): Как обязать абонента заменить проходящую КЛ-0,4кВ (ВВГ 4*50) на подвесе по ВЛ- о,4кВ на СИП? Граница э.о. и б.п. на ктп. Где-то встречал, что не допускается свыше 16 мм.кв. не могу найти где...Нужно грамотно написать предписание. Советуйте,Уважаемые... Хотелось бы еще уточнить. Какая длина трасы? Сколько опор? Я так понял ВВГ 4*50 на опорах ВЛ-0,4кВ от КТП до абонента? |
Автор: | студебеккер [ 10 май 2012, 05:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как обязать зменить кабель ВВГ на СИП? |
k-igor писал(а): студебеккер писал(а): Как обязать абонента заменить проходящую КЛ-0,4кВ (ВВГ 4*50) на подвесе по ВЛ- о,4кВ на СИП? Граница э.о. и б.п. на ктп. Где-то встречал, что не допускается свыше 16 мм.кв. не могу найти где...Нужно грамотно написать предписание. Советуйте,Уважаемые... Хотелось бы еще уточнить. Какая длина трасы? Сколько опор? Я так понял ВВГ 4*50 на опорах ВЛ-0,4кВ от КТП до абонента? 6 опор через 40м.Вы все правильно поняли. |
Автор: | Сергей [ 10 май 2012, 05:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как обязать зменить кабель ВВГ на СИП? |
Прокладку кабеля на тросе никто не отменял и не запрещал (СНиП 3.05.06-85 п.3.81...3.83) |
Автор: | Alex [ 10 май 2012, 06:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как обязать зменить кабель ВВГ на СИП? |
ПУЭ 7 2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП). СИП должен относиться к категории защищенных, иметь изоляцию из трудносгораемого светостабилизированного синтетического материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона. Я думаю, если кабель висит на опорах без троса, то у него стрела провеса будет больше нормируемого. Возможно еще какие-нибудь параметры будут не в норме. Попробовать сослаться на это. |
Автор: | Сергей [ 10 май 2012, 07:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как обязать зменить кабель ВВГ на СИП? |
Вы можете сослаться на ПУЭ 2.3.19 - при географической широте менее 65 град. кабели должны иметь защиту от солнечного излучения. Хотя, если хозяин сетей технически подкован, он может сослаться на НТП ЭПП-94, п.12.7.4, в котором говорится о необходимости в защите от солнечной радиации на географической широте менее 55 град. только для кабелей напряжением 20 кВ и выше. |
Автор: | Сергей [ 10 май 2012, 08:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как обязать зменить кабель ВВГ на СИП? |
Alex писал(а): ПУЭ 7 2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП). СИП должен относиться к категории защищенных, иметь изоляцию из трудносгораемого светостабилизированного синтетического материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона. Я думаю, если кабель висит на опорах без троса, то у него стрела провеса будет больше нормируемого. Возможно еще какие-нибудь параметры будут не в норме. Попробовать сослаться на это. А если он висит без троса - это абсолютное нарушение правил ПУЭ табл. 2.3.1 и СНиП п.3.81, где нормируемое расстояние между точками крепления к несущему тросу составляет 800-1000 мм |
Автор: | студебеккер [ 10 май 2012, 09:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как обязать зменить кабель ВВГ на СИП? |
Сергей писал(а): Alex писал(а): ПУЭ 7 2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП). СИП должен относиться к категории защищенных, иметь изоляцию из трудносгораемого светостабилизированного синтетического материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона. Я думаю, если кабель висит на опорах без троса, то у него стрела провеса будет больше нормируемого. Возможно еще какие-нибудь параметры будут не в норме. Попробовать сослаться на это. А если он висит без троса - это абсолютное нарушение правил ПУЭ табл. 2.3.1 и СНиП п.3.81, где нормируемое расстояние между точками крепления к несущему тросу составляет 800-1000 мм Кабель на подвесе (связистская сталька) |