Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Как обязать зменить кабель ВВГ на СИП?
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2139
Страница 1 из 1

Автор:  студебеккер [ 10 май 2012, 04:29 ]
Заголовок сообщения:  Как обязать зменить кабель ВВГ на СИП?

Как обязать абонента заменить проходящую КЛ-0,4кВ (ВВГ 4*50) на подвесе по ВЛ- о,4кВ на СИП? Граница э.о. и б.п. на ктп. Где-то встречал, что не допускается свыше 16 мм.кв. не могу найти где...Нужно грамотно написать предписание. Советуйте,Уважаемые...

Автор:  k-igor [ 10 май 2012, 05:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как обязать зменить кабель ВВГ на СИП?

студебеккер писал(а):
Как обязать абонента заменить проходящую КЛ-0,4кВ (ВВГ 4*50) на подвесе по ВЛ- о,4кВ на СИП? Граница э.о. и б.п. на ктп. Где-то встречал, что не допускается свыше 16 мм.кв. не могу найти где...Нужно грамотно написать предписание. Советуйте,Уважаемые...

Хотелось бы еще уточнить. Какая длина трасы? Сколько опор? Я так понял ВВГ 4*50 на опорах ВЛ-0,4кВ от КТП до абонента?

Автор:  студебеккер [ 10 май 2012, 05:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как обязать зменить кабель ВВГ на СИП?

k-igor писал(а):
студебеккер писал(а):
Как обязать абонента заменить проходящую КЛ-0,4кВ (ВВГ 4*50) на подвесе по ВЛ- о,4кВ на СИП? Граница э.о. и б.п. на ктп. Где-то встречал, что не допускается свыше 16 мм.кв. не могу найти где...Нужно грамотно написать предписание. Советуйте,Уважаемые...

Хотелось бы еще уточнить. Какая длина трасы? Сколько опор? Я так понял ВВГ 4*50 на опорах ВЛ-0,4кВ от КТП до абонента?

6 опор через 40м.Вы все правильно поняли.

Автор:  Сергей [ 10 май 2012, 05:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как обязать зменить кабель ВВГ на СИП?

Прокладку кабеля на тросе никто не отменял и не запрещал (СНиП 3.05.06-85 п.3.81...3.83)

Автор:  Alex [ 10 май 2012, 06:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как обязать зменить кабель ВВГ на СИП?

ПУЭ 7
2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП).
СИП должен относиться к категории защищенных, иметь изоляцию из трудносгораемого светостабилизированного синтетического материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона.

Я думаю, если кабель висит на опорах без троса, то у него стрела провеса будет больше нормируемого. Возможно еще какие-нибудь параметры будут не в норме. Попробовать сослаться на это.

Автор:  Сергей [ 10 май 2012, 07:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как обязать зменить кабель ВВГ на СИП?

Вы можете сослаться на ПУЭ 2.3.19 - при географической широте менее 65 град. кабели должны иметь защиту от солнечного излучения.
Хотя, если хозяин сетей технически подкован, он может сослаться на НТП ЭПП-94, п.12.7.4, в котором говорится о необходимости в защите от солнечной радиации на географической широте менее 55 град. только для кабелей напряжением 20 кВ и выше.

Автор:  Сергей [ 10 май 2012, 08:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как обязать зменить кабель ВВГ на СИП?

Alex писал(а):
ПУЭ 7
2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП).
СИП должен относиться к категории защищенных, иметь изоляцию из трудносгораемого светостабилизированного синтетического материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона.

Я думаю, если кабель висит на опорах без троса, то у него стрела провеса будет больше нормируемого. Возможно еще какие-нибудь параметры будут не в норме. Попробовать сослаться на это.

А если он висит без троса - это абсолютное нарушение правил ПУЭ табл. 2.3.1 и СНиП п.3.81, где нормируемое расстояние между точками крепления к несущему тросу составляет 800-1000 мм

Автор:  студебеккер [ 10 май 2012, 09:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как обязать зменить кабель ВВГ на СИП?

Сергей писал(а):
Alex писал(а):
ПУЭ 7
2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП).
СИП должен относиться к категории защищенных, иметь изоляцию из трудносгораемого светостабилизированного синтетического материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона.

Я думаю, если кабель висит на опорах без троса, то у него стрела провеса будет больше нормируемого. Возможно еще какие-нибудь параметры будут не в норме. Попробовать сослаться на это.

А если он висит без троса - это абсолютное нарушение правил ПУЭ табл. 2.3.1 и СНиП п.3.81, где нормируемое расстояние между точками крепления к несущему тросу составляет 800-1000 мм

Кабель на подвесе (связистская сталька)