 Заголовок сообщения: Как обязать зменить кабель ВВГ на СИП?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 04:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:21
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как обязать абонента заменить проходящую КЛ-0,4кВ (ВВГ 4*50) на подвесе по ВЛ- о,4кВ на СИП? Граница э.о. и б.п. на ктп. Где-то встречал, что не допускается свыше 16 мм.кв. не могу найти где...Нужно грамотно написать предписание. Советуйте,Уважаемые...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Как обязать зменить кабель ВВГ на СИП?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 05:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
студебеккер писал(а):
Как обязать абонента заменить проходящую КЛ-0,4кВ (ВВГ 4*50) на подвесе по ВЛ- о,4кВ на СИП? Граница э.о. и б.п. на ктп. Где-то встречал, что не допускается свыше 16 мм.кв. не могу найти где...Нужно грамотно написать предписание. Советуйте,Уважаемые...

Хотелось бы еще уточнить. Какая длина трасы? Сколько опор? Я так понял ВВГ 4*50 на опорах ВЛ-0,4кВ от КТП до абонента?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как обязать зменить кабель ВВГ на СИП?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 05:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:21
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
студебеккер писал(а):
Как обязать абонента заменить проходящую КЛ-0,4кВ (ВВГ 4*50) на подвесе по ВЛ- о,4кВ на СИП? Граница э.о. и б.п. на ктп. Где-то встречал, что не допускается свыше 16 мм.кв. не могу найти где...Нужно грамотно написать предписание. Советуйте,Уважаемые...

Хотелось бы еще уточнить. Какая длина трасы? Сколько опор? Я так понял ВВГ 4*50 на опорах ВЛ-0,4кВ от КТП до абонента?

6 опор через 40м.Вы все правильно поняли.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как обязать зменить кабель ВВГ на СИП?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 05:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Прокладку кабеля на тросе никто не отменял и не запрещал (СНиП 3.05.06-85 п.3.81...3.83)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как обязать зменить кабель ВВГ на СИП?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 06:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
ПУЭ 7
2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП).
СИП должен относиться к категории защищенных, иметь изоляцию из трудносгораемого светостабилизированного синтетического материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона.

Я думаю, если кабель висит на опорах без троса, то у него стрела провеса будет больше нормируемого. Возможно еще какие-нибудь параметры будут не в норме. Попробовать сослаться на это.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как обязать зменить кабель ВВГ на СИП?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 07:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Вы можете сослаться на ПУЭ 2.3.19 - при географической широте менее 65 град. кабели должны иметь защиту от солнечного излучения.
Хотя, если хозяин сетей технически подкован, он может сослаться на НТП ЭПП-94, п.12.7.4, в котором говорится о необходимости в защите от солнечной радиации на географической широте менее 55 град. только для кабелей напряжением 20 кВ и выше.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как обязать зменить кабель ВВГ на СИП?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 08:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Alex писал(а):
ПУЭ 7
2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП).
СИП должен относиться к категории защищенных, иметь изоляцию из трудносгораемого светостабилизированного синтетического материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона.

Я думаю, если кабель висит на опорах без троса, то у него стрела провеса будет больше нормируемого. Возможно еще какие-нибудь параметры будут не в норме. Попробовать сослаться на это.

А если он висит без троса - это абсолютное нарушение правил ПУЭ табл. 2.3.1 и СНиП п.3.81, где нормируемое расстояние между точками крепления к несущему тросу составляет 800-1000 мм


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как обязать зменить кабель ВВГ на СИП?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 09:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:21
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Alex писал(а):
ПУЭ 7
2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП).
СИП должен относиться к категории защищенных, иметь изоляцию из трудносгораемого светостабилизированного синтетического материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона.

Я думаю, если кабель висит на опорах без троса, то у него стрела провеса будет больше нормируемого. Возможно еще какие-нибудь параметры будут не в норме. Попробовать сослаться на это.

А если он висит без троса - это абсолютное нарушение правил ПУЭ табл. 2.3.1 и СНиП п.3.81, где нормируемое расстояние между точками крепления к несущему тросу составляет 800-1000 мм

Кабель на подвесе (связистская сталька)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика