СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 04:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:21
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как обязать абонента заменить проходящую КЛ-0,4кВ (ВВГ 4*50) на подвесе по ВЛ- о,4кВ на СИП? Граница э.о. и б.п. на ктп. Где-то встречал, что не допускается свыше 16 мм.кв. не могу найти где...Нужно грамотно написать предписание. Советуйте,Уважаемые...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Как обязать зменить кабель ВВГ на СИП?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 05:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
студебеккер писал(а):
Как обязать абонента заменить проходящую КЛ-0,4кВ (ВВГ 4*50) на подвесе по ВЛ- о,4кВ на СИП? Граница э.о. и б.п. на ктп. Где-то встречал, что не допускается свыше 16 мм.кв. не могу найти где...Нужно грамотно написать предписание. Советуйте,Уважаемые...

Хотелось бы еще уточнить. Какая длина трасы? Сколько опор? Я так понял ВВГ 4*50 на опорах ВЛ-0,4кВ от КТП до абонента?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как обязать зменить кабель ВВГ на СИП?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 05:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:21
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
студебеккер писал(а):
Как обязать абонента заменить проходящую КЛ-0,4кВ (ВВГ 4*50) на подвесе по ВЛ- о,4кВ на СИП? Граница э.о. и б.п. на ктп. Где-то встречал, что не допускается свыше 16 мм.кв. не могу найти где...Нужно грамотно написать предписание. Советуйте,Уважаемые...

Хотелось бы еще уточнить. Какая длина трасы? Сколько опор? Я так понял ВВГ 4*50 на опорах ВЛ-0,4кВ от КТП до абонента?

6 опор через 40м.Вы все правильно поняли.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как обязать зменить кабель ВВГ на СИП?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 05:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Прокладку кабеля на тросе никто не отменял и не запрещал (СНиП 3.05.06-85 п.3.81...3.83)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как обязать зменить кабель ВВГ на СИП?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 06:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
ПУЭ 7
2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП).
СИП должен относиться к категории защищенных, иметь изоляцию из трудносгораемого светостабилизированного синтетического материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона.

Я думаю, если кабель висит на опорах без троса, то у него стрела провеса будет больше нормируемого. Возможно еще какие-нибудь параметры будут не в норме. Попробовать сослаться на это.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как обязать зменить кабель ВВГ на СИП?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 07:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Вы можете сослаться на ПУЭ 2.3.19 - при географической широте менее 65 град. кабели должны иметь защиту от солнечного излучения.
Хотя, если хозяин сетей технически подкован, он может сослаться на НТП ЭПП-94, п.12.7.4, в котором говорится о необходимости в защите от солнечной радиации на географической широте менее 55 град. только для кабелей напряжением 20 кВ и выше.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как обязать зменить кабель ВВГ на СИП?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 08:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Alex писал(а):
ПУЭ 7
2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП).
СИП должен относиться к категории защищенных, иметь изоляцию из трудносгораемого светостабилизированного синтетического материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона.

Я думаю, если кабель висит на опорах без троса, то у него стрела провеса будет больше нормируемого. Возможно еще какие-нибудь параметры будут не в норме. Попробовать сослаться на это.

А если он висит без троса - это абсолютное нарушение правил ПУЭ табл. 2.3.1 и СНиП п.3.81, где нормируемое расстояние между точками крепления к несущему тросу составляет 800-1000 мм


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как обязать зменить кабель ВВГ на СИП?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 09:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:21
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Alex писал(а):
ПУЭ 7
2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП).
СИП должен относиться к категории защищенных, иметь изоляцию из трудносгораемого светостабилизированного синтетического материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона.

Я думаю, если кабель висит на опорах без троса, то у него стрела провеса будет больше нормируемого. Возможно еще какие-нибудь параметры будут не в норме. Попробовать сослаться на это.

А если он висит без троса - это абсолютное нарушение правил ПУЭ табл. 2.3.1 и СНиП п.3.81, где нормируемое расстояние между точками крепления к несущему тросу составляет 800-1000 мм

Кабель на подвесе (связистская сталька)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика