Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Трубы в полу для кабелей http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2111 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Anna [ 25 апр 2012, 09:45 ] |
Заголовок сообщения: | Трубы в полу для кабелей |
Можно ли в полу использовать ПВХ трубы? На какой глубине в заливке пола прокладываются трубы? |
Автор: | Proektant [ 25 апр 2012, 16:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трубы в полу для кабелей |
Anna писал(а): Можно ли в полу использовать ПВХ трубы? На какой глубине в заливке пола прокладываются трубы? Действующие в настоящее время ТНПА не запрещают использование неметаллических труб в помещениях с нормальной средой при условии, что трубы соответствуют требованиям пожарной безопасности по СТБ 1950-2009. |
Автор: | k-igor [ 26 апр 2012, 08:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трубы в полу для кабелей |
Anna писал(а): Можно ли в полу использовать ПВХ трубы? На какой глубине в заливке пола прокладываются трубы? Насколько я помню, над трубой должно быть не менее 20 мм заливки пола. |
Автор: | Anna [ 30 май 2012, 07:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трубы в полу для кабелей |
Нормируется ли расстояние между трубами в полу? Могу ли я 5 труб в полу проложить вплотную друг к другу? |
Автор: | Сергей [ 30 май 2012, 12:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трубы в полу для кабелей |
k-igor писал(а): Anna писал(а): Можно ли в полу использовать ПВХ трубы? На какой глубине в заливке пола прокладываются трубы? Насколько я помню, над трубой должно быть не менее 20 мм заливки пола. СНиП 3.05.06-85 3.48. Трубы при скрытой прокладке в полу должны быть заглублены не менее чем на 20 мм и защищены слоем цементного раствора. В полу разрешается устанавливать ответвительные и протяжные коробки, например для модульных проводок. |
Автор: | k-igor [ 30 май 2012, 12:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трубы в полу для кабелей |
Anna писал(а): Нормируется ли расстояние между трубами в полу? Могу ли я 5 труб в полу проложить вплотную друг к другу? Согласно ПУЭ 2.3.107 ... При прокладке кабельных линий в трубах в полу помещения расстояния между ними принимаются, как для прокладки в земле. Т.е. 100мм как я понял:) Я никогда такое расстояние не выдерживал, вопросов не было. Всегда ложил трубы рядом. Видел как монтажники прокладывали пластиковые трубы в полу вплотную. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |