Автор:  Anna [ 25 апр 2012, 09:45 ]
Заголовок сообщения:  Трубы в полу для кабелей

Можно ли в полу использовать ПВХ трубы? На какой глубине в заливке пола прокладываются трубы?

Автор:  Proektant [ 25 апр 2012, 16:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трубы в полу для кабелей

Anna писал(а):
Можно ли в полу использовать ПВХ трубы? На какой глубине в заливке пола прокладываются трубы?

Действующие в настоящее время ТНПА не запрещают использование неметаллических труб в помещениях с нормальной средой при условии, что трубы соответствуют требованиям пожарной безопасности по СТБ 1950-2009.

Автор:  k-igor [ 26 апр 2012, 08:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трубы в полу для кабелей

Anna писал(а):
Можно ли в полу использовать ПВХ трубы? На какой глубине в заливке пола прокладываются трубы?

Насколько я помню, над трубой должно быть не менее 20 мм заливки пола.

Автор:  Anna [ 30 май 2012, 07:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трубы в полу для кабелей

Нормируется ли расстояние между трубами в полу? Могу ли я 5 труб в полу проложить вплотную друг к другу?

Автор:  Сергей [ 30 май 2012, 12:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трубы в полу для кабелей

k-igor писал(а):
Anna писал(а):
Можно ли в полу использовать ПВХ трубы? На какой глубине в заливке пола прокладываются трубы?

Насколько я помню, над трубой должно быть не менее 20 мм заливки пола.

СНиП 3.05.06-85
3.48. Трубы при скрытой прокладке в полу должны быть заглублены не менее чем на 20 мм и защищены слоем цементного раствора. В полу разрешается устанавливать ответвительные и протяжные коробки, например для модульных проводок.

Автор:  k-igor [ 30 май 2012, 12:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трубы в полу для кабелей

Anna писал(а):
Нормируется ли расстояние между трубами в полу? Могу ли я 5 труб в полу проложить вплотную друг к другу?

Согласно ПУЭ
2.3.107 ...
При прокладке кабельных линий в трубах в полу помещения расстояния между ними принимаются, как для прокладки в земле.
Т.е. 100мм как я понял:)
Я никогда такое расстояние не выдерживал, вопросов не было. Всегда ложил трубы рядом. Видел как монтажники прокладывали пластиковые трубы в полу вплотную.