Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Anna писал(а):
Можно ли в полу использовать ПВХ трубы? На какой глубине в заливке пола прокладываются трубы?
Действующие в настоящее время ТНПА не запрещают использование неметаллических труб в помещениях с нормальной средой при условии, что трубы соответствуют требованиям пожарной безопасности по СТБ 1950-2009.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
k-igor писал(а):
Anna писал(а):
Можно ли в полу использовать ПВХ трубы? На какой глубине в заливке пола прокладываются трубы?
Насколько я помню, над трубой должно быть не менее 20 мм заливки пола.
СНиП 3.05.06-85 3.48. Трубы при скрытой прокладке в полу должны быть заглублены не менее чем на 20 мм и защищены слоем цементного раствора. В полу разрешается устанавливать ответвительные и протяжные коробки, например для модульных проводок.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Anna писал(а):
Нормируется ли расстояние между трубами в полу? Могу ли я 5 труб в полу проложить вплотную друг к другу?
Согласно ПУЭ 2.3.107 ... При прокладке кабельных линий в трубах в полу помещения расстояния между ними принимаются, как для прокладки в земле. Т.е. 100мм как я понял:) Я никогда такое расстояние не выдерживал, вопросов не было. Всегда ложил трубы рядом. Видел как монтажники прокладывали пластиковые трубы в полу вплотную.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения