Автор: | k-igor [ 09 апр 2013, 11:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Механические повреждения электропроводки |
Asaneck писал(а): Ну да. (Наверное кому-то не хватает кирпича). Потом поеду - копну на метр - не забыли ли положить кирпичушки... Делал проект, заказчик категорически отказался от кирпича, сказал кирпич все равно разворуют... применяю только ЛЗС и трубы. |
Автор: | Asaneck [ 10 апр 2013, 04:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Механические повреждения электропроводки |
Когда ещё не получил тех усл. на пересеч. ВЛ 220кВ и не знал, что будет ездить техника массой 25тонн - заглубил а метр и без защиты. Заказчик мрск спросил - где кирпич. Я объяснил, что согласно ПУЭ допускается не защищать, а над кабелем - сельхоз техника пашет порой (вдруг кирпич заденут, он же выше 1го метра глубины). Проект вообще у нас заказала другая организация - они и строить будут; их главн.инж и указал на кирпич. |