Автор: | Владимир5 [ 24 апр 2012, 06:45 ] |
Заголовок сообщения: | Механические повреждения электропроводки |
В каких случаях следует предусматривать дополнительную защиту электропроводки, кабельных линий? |
Автор: | Alex [ 24 апр 2012, 10:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Механические повреждения электропроводки |
Условия, при которых возможны механические повреждения электропроводки, различны: от повреждений в местах передвижения транспорта, погрузочно-разгрузочных механизмов и грузов, а также доступных для посторонних лиц (п. 2.3.15 ПУЭ, изд. 6). 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего: кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается; кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям и т. п., должны быть жестко закреплены в конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт; кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей; конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок; кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле; при прокладке кабелей рядом с другими кабелями, находящимися в эксплуатации, должны быть приняты меры для предотвращения повреждения последних; кабели должны прокладываться на расстоянии от нагретых поверхностей, предотвращающем нагрев кабелей выше допустимого, при этом должна предусматриваться зашита кабелей от прорыва горячих веществ в местах установки задвижек и фланцевых соединений. |
Автор: | Asaneck [ 05 апр 2013, 06:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Механические повреждения электропроводки |
Пересекаем подземным кабелем ЛЭП 220кВ. Получили техусловия, один из пунктов - При проектировании предусмотретьвозможность переезда по трассе ВЛ-220 кВ через КЛ тяжелой автотракторной техники массой до 25 тонн. Мы прокладываем бронированный кабель ЦАСБЛ 10кВ на глубине 1м. Согласно пункту ПУЭ 2.3.83 - я могу не защищать ж.б. плитами, кирпичом, лентой. А как толковать абзац 5 пункта 2.3.15 ? У меня кабель на глубине более 0,3 м. Подскажите, пожалуйста, нужна ли защита? местность - почти поле (на гуглмап - там следы вспашки земели) кабель 1, ширина транш 0,25. -------------------------------- а зачем закладывают трубы на пересечении с дорогами...хмм... ... если считать дорогой, то при глубине 1м всёравно не нужна защита, если "от обратного " п. 2.3.84. |
Автор: | k-igor [ 05 апр 2013, 08:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Механические повреждения электропроводки |
Asaneck писал(а): Пересекаем подземным кабелем ЛЭП 220кВ. Получили техусловия, один из пунктов - При проектировании предусмотретьвозможность переезда по трассе ВЛ-220 кВ через КЛ тяжелой автотракторной техники массой до 25 тонн. Мы прокладываем бронированный кабель ЦАСБЛ 10кВ на глубине 1м. Согласно пункту ПУЭ 2.3.83 - я могу не защищать ж.б. плитами, кирпичом, лентой. А как толковать абзац 5 пункта 2.3.15 ? У меня кабель на глубине более 0,3 м. Подскажите, пожалуйста, нужна ли защита? местность - почти поле (на гуглмап - там следы вспашки земели) кабель 1, ширина транш 0,25. -------------------------------- а зачем закладывают трубы на пересечении с дорогами...хмм... ... если считать дорогой, то при глубине 1м всёравно не нужна защита, если "от обратного " п. 2.3.84. Заложите трубу в месте пересечения с ЛЭП220кВ. Я так понял нужно выполнить защиту вашей кабельной лиини от тяжелой техники, которая может обслуживать ЛЭП220кВ. При пересечении с дорогами надо тоже закладывать трубы. |
Автор: | Asaneck [ 05 апр 2013, 08:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Механические повреждения электропроводки |
Трубу асбоцементную? А на какую длину? - все 25+25 м охранной зоны ВЛ 220 кВ ? |
Автор: | k-igor [ 05 апр 2013, 08:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Механические повреждения электропроводки |
Asaneck писал(а): Трубу асбоцементную? А на какую длину? - все 25+25 м охранной зоны ВЛ 220 кВ ? Мы уже давно не используем асбестоцементные трубы. Советую взять ПНД/ПВД-110 как вы говорите на всю охранную зону 50м. |
Автор: | Asaneck [ 05 апр 2013, 10:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Механические повреждения электропроводки |
Ок. Скинул предложение по укладке трубы в 25см траншею строительной организации.. |
Автор: | Asaneck [ 09 апр 2013, 06:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Механические повреждения электропроводки |
"Кирпич глиняный". Не понимаю - как он защитит от сдавливания, тем более, что поперёк кабеля его никак не уложить при 25см траншеи. |
Автор: | k-igor [ 09 апр 2013, 07:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Механические повреждения электропроводки |
Asaneck писал(а): "Кирпич глиняный". Не понимаю - как он защитит от сдавливания, тем более, что поперёк кабеля его никак не уложить при 25см траншеи. Трубу на кирпич заменили? |
Автор: | Asaneck [ 09 апр 2013, 11:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Механические повреждения электропроводки |
Ну да. (Наверное кому-то не хватает кирпича). Потом поеду - копну на метр - не забыли ли положить кирпичушки... |